Varför skulle den neutrala ledningen i min utloppslåda med spänning få spänning?

4

Så, min fru använde hårtorken i badrummet, ansluten till GFCI-kontakten när strömmen till badrumspluggen går ut. Jag stängde av / på strömbrytaren på / av, fortfarande inte ström. Misstänker GFCI-uttaget är dåligt, jag bytte ut det med en ny, och fortfarande ingen ström till kontakten och alla andra uttag som den matar. Gjorde några grundläggande felsökningar med hjälp av en ljustestare och en voltmätare och märkte att det inte uppstod någon volatilitet mellan den heta (svarta) och neutrala (vita) ledningen. Det finns emellertid spänning mellan heta och malda och överraskande spänningen mellan neutral och jordad.

Så jut att jag har mina fakta raka. I en bra krets, om jag placerar en glödlampa mellan Hot och Neutral, ska ljuset pågå. Lampan bör också komma på om jag placerar den mellan HOT och jord. Ljuset ska inte komma om jag placerar det mellan Neutral White wire och marken.

Har jag mitt faktum rakt? Om Neutral och marken slår på mitt testlampa, betyder det att jag har en kort någonstans? Om det är kort, skulle inte strömbrytaren gå av?

Finns det någon typ av enhet som kan hjälpa till vid felsökning där den korta är?

Tack.

    
uppsättning MazDama 30.04.2018 17:52

2 svar

4

Innan jag förklarar mitt svar, stäng av strömbrytaren! Om ledningarna är riktigt omkopplade, finns det en risk för chock / brandfara och du måste stänga av strömbrytaren just nu! Om alternativen nedan inte löser din situation, ring en elektriker om hjälp. Det problem du beskriver kan vara mycket farligt.

Det finns två möjliga scenarier här.

1) Mottagningskretsen har inte förändrats - Om du inte har ändrat något (kablar, ytterligare behållare, nya behållare), så låter det som om det finns en kortslutning. Din strömbrytare bör dock trippla, vilket är udda. Du måste kontrollera ledningarna till och från alla behållare och lastcenter.

2) Behållarkretsen har förändrats - jag tror att det här är det mest troliga scenariot. Har du byt ut ledningar eller behållare i den kretsen? Tänk på att något du ändrade som du trodde var på en annan krets kan vara kopplad till den här. Kontrollera alla dina anslutningar från lastcentret till behållaren.

För att svara på din teoretiska lampa fråga är du korrekt. En standard glödlampa (inte lysdiod) tänds om den placeras mellan hett / neutralt, neutralt / varmt och till och med varmt / slipat, jordat / varmt. Det fungerar inte med jord / neutralt eller neutralt / jordat eftersom de har samma spänningspotential och kan därför inte bära strömmen (V = iR). Observera att även om det skulle fungera mellan varm och mark, är det ett kodbrott och det är mycket farligt eftersom du kommer att passera ström genom de jordade kablarna och du kommer även att skapa en chockfare.

Du kan testa behållarkabeln med något som detta: Receptacle Tester . Detta fungerar dock bara om kretsen har ström, vilket som du påpekade fortsätter din GFCI att trippla.

    
svaret ges 30.04.2018 18:12
2

Som @brhans noterade i en kommentar till det andra svaret är ditt problem mycket sannolikt en öppen neutral på denna krets.

Du har en annan belastning på kretsen, framför den öppna, vilken är påslagen. Spänningen som du ser på den neutrala ledningen leder genom den andra belastningen från det heta. Din spänningstestare detekterar spänning utan att dra ström så att motståndet hos den andra belastningen inte ses.

Prova att koppla bort / stänga av alla andra belastningar på den kretsen. Detta bör göra den neutrala spänningen försvunnen.

    
svaret ges 30.04.2018 20:48