Varför bara några volt mellan benen på ett 240 V 3-trådigt torkuttag?

7

Jag installerade en ny torktumlare i vårt hus. Det går men kommer inte att värma. Den har en 240V 3-trådsanslutning. Det finns en 30-polig dubbelpolbrytare installerad i brytboxen. (rutan är väldigt gammal) Jag har läst att du borde få 120V från varje ben till det neutrala som jag gör. Jag läser också att du borde få 240V över de två. Endast några volts register på mätaren, inte 240. Hur är detta möjligt och vilka ändringar ska jag göra för att korrigera detta?

    
uppsättning Jon 07.05.2011 16:00

3 svar

6

Är det möjligt att båda polerna är anslutna till samma fas (t.ex. om ditt hus bara har 120-volts service)?

    
svaret ges 07.05.2011 16:32
2

Du har en av dessa.

src

Det är inte en 2-polig brytare. Det är en tvilling-, duplex-, tandem-, otrogen eller dubbelbrytare som ger två 120V-kretsar i ett enda utrymme i panelen, som ska användas för 120V-kretsar när du har slutfört utrymme i panelen . Det fungerar inte som diskuteras här . Ett utrymme kan bara komma åt 120V.

Du behöver en 2-polig brytare.

Om du har slutfört utrymme i panelen, bildar de 240V 2-poliga dubbelföremål. De tar 2 mellanslag , innehåller 4 brytare, med de mellersta två som är bundna tillsammans ger din 240V-krets. De är tillgängliga med eller utan ytterbandet. Dessa är inte helt enkelt hand-bundna; det finns också en inre mekanism som gör bindningen. Därför kan du inte bara lägga till band till 120V brytare, om inte tillverkaren säger att du kan.

    
svaret ges 16.03.2017 22:38
-2

Titta på den vertikala platsen för din dubbelpolbrytare. De första 2 luckorna i en kolumn ligger i en fas, de två närmaste är i den andra fasen. En dubbelpolbrytare måste ha en anslutning till varje fas, så den måste börja på en jämn plats. Titta på brytaren för spisen, din torktumlare måste vara ett jämnt antal platser borta från det.

    
svaret ges 11.05.2011 01:45