Does ny panel behöva vara upp till ny kod?

1

Jag lägger till en 40A brytare till befintlig panel i min lägenhet för att ladda en EV (elbil). Jag ringde till staden och de sa att så länge jag har plats för brytaren skulle det vara bra. Jag har utrymme, men jag måste flytta en 15A-brytare till andra sidan panelen (Panelen är utmanare SL12 (8-16) CGN) där anslutningsfliken är den motsatta sidan. Ta sedan 40A och 15A-brytaren. Dessa gamla breakers är väldigt dyra, $ 25 för 15A och $ 50 för 40A, kanske för att de har anslutningen i hörnen och inte i mitten. Platsen byggdes 1986 (södra Kalifornien). Jag kan köpa nyare brytare och en ny panel för ca $ 100 (Square D-hemlinjen och brytare).

Skulle jag behöva använda AFCI-brytare (ny NEC-kod) om jag byter panelen? Det skulle ändra priset för mycket för att göra det.

Tack

    
uppsättning Rodo 14.08.2018 19:05

2 svar

0

Jag ringde slutligen staden och pratade med en inspektör. Min stad, Diamond Bar (Kalifornien) sa att jag inte behövde ha AFCIs. GFCI: erna var redan i uttag på rätt platser så att en ny panel med regelbundna brytare var ok.

    
svaret ges 18.08.2018 22:24
0

Ditt problem är inte panelen ...

Panelen du har är tillräcklig för vad du gör - byter krets som utgör den nedre halvan av # 9 till slitsen nedan # 6 (om värre blir värre, släpp bara en BR115 där inne som BR breakers är listade överallt för att passa Challenger-paneler) kommer att frigöra tillräckligt med utrymme för en tvåpolig brytare i de två nedre högra luckorna, även om den här panelen inte har mycket wiggle room indeed.

... men storleken på din matare

Din condo matare är dock för liten för den extra belastning som den elektriska billaddaren ställer. Genom att arbeta genom artikel 220-proceduren får vi 3000VA av belastningsbelastning (delad över två kretsar här), och lägg sedan till en ganska hälsosam bit av liten apparatbelastning (1500VA per liten apparatgrenkrets * 6 = 9000VA totalt) som faktureras av 35% efterfrågan på belastningar över 3000VA. Lägger till i 18A luftkonditioneringsapparaten, vi får nästan 43A av belastning, innan vi lägger till billaddaren vid 32A kontinuerlig, vilket sätter oss på 75A, väl över storleken på ditt 60A-flöde och en bra anledning att ha mataren till din lägenhet uppgraderad till 100A eller 125A för att följa med att en ny panel installerats.

Vad gäller för den punkten? Du kan kanske komma undan med att köra billaddaren på natten. Jag skulle dock hålla ett öga på din huvudbrytare (som kommer att vara utanför din enhet). Om det går, det är ett säkert brandskilt behöver du en serviceuppgradering.

Om du lägger in en ny panel i

Om du bestämmer dig för att få panelen uppgraderad, är den 11-tums breda studbryggan ganska begränsad, men det finns dock bättre alternativ än att lägga in en 10 rymdpanel och leva med utrymmebristen, som du kan ta två eller tre av de smala panelerna och daisy-kedjorna ihop dem med hjälp av undermatningslucka block för att förlänga mataren ner genom två eller tre panelinteriörer och ledningsnipplar för att ansluta inneslutningarna tillsammans. Det här låter dig ha åh, ca 24 till 30 platser till kostnaden för att ta upp det mesta av det studbåget med paneler och bröstvårtor och behöver göra lite gymnastik för att leda ledningar ut från de nedre panelerna, men det kan vara värt med tanke på rymdbegränsningarna du är uppe mot.

Du kan också få ett par utrymmen genom att ta bort huvudbrytare från panelerna BR1020B100F11 du använder - de använder en backfed BR-brytare som deras huvud, så om de har huvudklackar som sitter ihop, Jag skulle dra huvudbrytaren ut i det fallet och använda huvudklackarna i stället förutom subfeed lug-tricket som beskrivs ovan. (På det sättet kan du förmodligen få 30 platser av panelen i ditt 11 "breda utrymme.)

    
svaret ges 19.08.2018 01:59