Jag tittar på denna Reliance Controls transfer switch . Jag kommer verkligen inte att köpa den och rekommendera inte en, men den stora hanken av ledningar som går från omkopplare till panel har bara en neutral tråd i den.
HurärdettalagligtenligtNEC?
Nuförstserjagdärledningenärmindreän2meter,sådeharinteenledningsfyllningavdessaledningar.OK,jagköperdet.
Generatornskraftkommerinidenhärrutan.Detfinns10svartaoch10röda,2ledningarperkretsomkopplade,såuppenbarligenförvarjekretsgår"linje" till brytaren för nyttan och "laddning" går till grenkretsen "het". I verktygsläge tas ström från "linje" och skickas till kretsen på "laddning". I generatorläget tas strömmen från generatorn, skickad till kretsen på "last" och returneras via den ena enda neutralen.
Men det är uppenbart att neutralen inte övergår alls. All generator obalans belastning för alla kretsar bärs på den enda vita ledningen.
Hur kan det vara NEC lagligt? Finns det en del av NEC som godkänner denna typ av användning?
Hur bra fungerar det med AFCI och GFCI-brytare?
Närvaron av en enda neutrala tråd här (vilken bär generatorns obalans och ger en 0V-punkt för wattmetrarna) innebär att generatorn är beroende av neutralbindningen i panelen istället för att tillhandahålla sin egen. Detta är viktigt eftersom många bärbara generatorer faktiskt kommer med ett neutralt band som standard installerat (och skulle behöva att deras bindning togs bort för att fungera korrekt med denna överföringsbrytare). Läs vidare för detaljer.
Det finns två grundläggande konfigurationer för anslutning av en standbygenerator. Antingen är din generator ett separat härledt system , vilket innebär att den ger sin egen neutrala till-jordbindningspunkt, eller det är inte ett separat härleddat system, vilket innebär att det bygger På huset är den ansluten / ansluten till för att ge den neutrala till jordbindningspunkten. Detta kodifieras i NEC 702.11, förresten.
De flesta hardwired-generatorer kan sättas upp på båda hållen och lämnas på så sätt utan för mycket svårigheter. Dock är bärbara generatorer ganska mycket alltid levereras med sin egen neutrala till jordbindningspunkt installerad, så att de säkert kan användas som en fristående kraftkälla. Vissa generatorproducenter ger instruktioner för att dra det bindandet för användning som en standbygenerator i ett icke-separat härledd system, men det betyder att obligationen måste installeras om du någonsin vill använda den generatorn för bärbar ström.
Det här är dock inte utan konsekvenser någon annanstans också. Många interlocked-breaker feeder-typ och alla selektiva kretsmanöverväxlar, liksom paneler av paneler av brytare, ger inte den extra polen som behövs för att byta neutral mellan de två bindningspunkterna som finns i ett separat härledt standby-system, vilket begränsar deras användning till icke-separat härledda standby-system. (De flesta automatiska överföringsbrytare är tillgängliga i någon av konfigurationerna, och dubbla kasta säkerhetsbrytare kan erhållas med den extra polen som behövs för att byta neutrala. Det finns även manuella överföringsbrytare med kopplingsfri brytare, t.ex. Reliance Panel / Link X-serien och Eaton CHGEN-serien.)
Vidare, i ett icke-separat härledt system måste allt jord- och bågfelskydd vara nedströms om överföringsomkopplaren. Detta är problematiskt både vid små vågar, eftersom vissa bärbara generatorer ger skydd mot jordfel på både deras gränskrets och sina eluttag och också eftersom det innebär att jord- och bågfelbrytare måste blandas till en standby-subpanel från panelen som levererar verktyget matare (eller kan inte alls användas vid en selektiv kretsöverföringsbrytare) och i stora vågar där det stör städmottagare / serviceutrustning jordfelsskydd på högström , trefas, bredbandsanslutna matare och tjänster.
På flipsidan kan det faktum att neutralen bryts under omkopplingsprocessen leda till oro för spänningsspetsar med separat härledda standby-system. Som en följd av detta har vissa omkopplingsneutrala överföringsomkopplare funktioner för att övervinna detta - antingen en överlappad neutral (vanligtvis sett på högre överföringsomkopplare) eller en sekventiellt omkopplad neutral (normalt sett på manuella överföringsväxlar utformade med en dedikerad omkopplad neutral pol, som Panel / Link X-serien).
Uppdatering på mitt svar: neutralen är klassad för den maximala belastningen som tillåts av enheten. I så fall har den här enheten en viss inlopp där den kan vara 30 amp Max. När neutralen är korrekt balanserad kommer den att ha mycket liten ström på den.