Smart byta ledningar utan neutralt

1

Långtidsläsare, första gångsaffisch. Att jobba med uppdateringar till vårt nya hus och jag köpte några lutron caseta-switchar om dagen för att koppla upp i vår främre entré. Jag gick med PD-6ans som kräver en neutral tråd. Jag drog plattan av och tittade och såg en neutral bunke så jag trodde att jag var bra att gå.

Tja, som något projekt jag klarar mig i, gick saker inte som planerat. De två omkopplarna till vänster kommer från en krets med den neutrala bunten, omkopplaren till höger är på en annan krets och det finns ingen neutral.

Kan jag använda det neutrala buntet från den andra kretsen i lådan eller är det ett stort nej-nej? Om inte, finns det något annat sätt att komma runt det?

Jag tänker kanske bara behöver köpa en annan strömbrytare som inte kräver en neutral (Lutron Caseta PD-5WS).

Här är några bilder på trebanden. Det är en trevägsbrytare längst till höger och vänster, enstångspole i mitten. För vad det är värt, på andra platsen (i garaget) för trevägs till höger verkar det vara en neutral bunt.

Det finns också en jordledare som inte går någonstans från den högra högeromkopplaren. Ska jag gräva den i jordkabeln i lådan som ligger i den andra kretsen?

Tack för all hjälp du kan ge!

    
uppsättning MattEvansKC 01.06.2018 00:33

2 svar

1

Problemet är att du försöker lösa detta problem som en ruta dvs. att du vill göra all din förbättring i den här rutan. Men du har 3-vägs switchar. Du måste lösa varje 3-vägs switchgrupp som en grupp .

Faktum är att rätt 3-väg är helt skild från de andra, och borde inte vara tvärkopplad . Om din låda tillåter separatorer kan du till och med sätta en separator in där.

Högst 3-vägs

På höger 3-vägs, är denna plats "fjärrkontrollen" och både ström- och lampkablarna kommer in i andra änden. Det är där smart-switchen ska gå. Lutron Caseta alla fungerar trådlöst, och deras fjärrbrytare använder inte ens ledningar, så om du lägger fjärrkontrollen här kommer du helt enkelt inte att använda 3-vägs kabeln alls.

Om du vill använda en mekanisk omkopplare måste du följa deras vägledning för ledningar, vilket är ganska ologiskt faktiskt. Vad det försöker säga är att du kopplar en fjärrbrytare mellan Casetas svarta tråd och den blå tråden. Om omkopplaren kastas behandlar Caseta det som ett på / av-brytarkommando.

Så i det här fallet skulle Caseta vid den bortre änden alltid skicka det varma på den svarta ledningen till den här platsen. Det går till den svarta skruven på 3-vägs. Från en mässingsskruv går den röda ledningen tillbaka till Casetas blå tråd. Vit är oanvänd. Den andra mässingsskruven är oanvänd.

Resten av det

Den vänstra halvan av lådan är komplicerad. Toppkabeln går till en lampa, dess ledningar är omkopplade (svarta) och neutrala (vita).

Den högra vänstra kabeln har 2 3-vägsresenärer (vit och röd) och alltid varm (svart) på väg till en fjärransluten 3-vägsbrytare.

Den nedre vänstra kabeln är intressant. Den går till lampan som styrs av den 3-vägs (det är den röda ledningen), och det är också energikällan för lådan (svart = alltid-het, vit = neutral).

Hur som helst, här skulle du installera Lutron Caseta-mästaren och lägga det alltid varmt på alla ledningarna i det svarta buntet och lägga till dess neutrala till den neutrala bunten. "Load" skulle gå till den röda ledningen från den nedre vänstra kabeln.

Som det händer är fjärrkontrollen redan inbyggd på ett fördelaktigt sätt, med rött och vitt som reser och svart blir vanligt och det är redan anslutet till alltid-hett. Så lämna det svarta där det är. Tryck på rött för Casetas blå tråd. Den vita resenären är avskuren.

    
svaret ges 01.06.2018 04:17
0

Var medveten om att följande bilder visar väldigt slarvigt utförande och även användning av backstickanslutningar som i sig är skit. När du arbetar på olika delar av ditt elsystem om du upptäcker saker som detta borde du rätta till det. Använd sidoskruvar istället för bakstycken och skruva in de oanvända skruvarna.

Jag vet att du byter ut några växlar med Caseta-produkter och så är dessa redan utrustade med pigtails, så alla bytte switchar kommer att vara OK men befintliga bör övervägas för omkoppling eller byte om de ser på alla som de nedanstående bilderna.

BTW. Jag bytte ut varje strömbrytare i mitt hus med Caseta och varje uttag med Lutrons uttag. Inga fler bakstycken finns.

    
svaret ges 01.06.2018 14:19