Vi vänder ett 13x13 område med vinden upp till ett levande utrymme. Det nya 13x13-området förenas med ett existerande rum. Golvkonstruktionen är: 2x8 golvbjälkar och OSB-bräda ovanpå.
Det finns ett 5-tums steg ner från det aktuella rummet till vindsurfområdet. Någon presenterade idén om att hålla OSB-brädan ovanpå 2x8-bjälkarna och köra 2x4-balkar ovanpå OSB-brädan. 2x4-enheterna skulle springa mittemot 2x8-talet och OSB skulle vara smidd mellan de befintliga 2x8 och de nya 2x4-enheterna. På toppen av 2x4-talet skulle vi placera två lager av plywood för att få det att spola i det befintliga rummet.
Ska OSB tas bort först?
Du har ställt en viss fråga här, och jag börjar med att svara på det: Nej. Om du inte har en särskild anledning att göra det, stör inte bort den befintliga OSB.
Därifrån skulle jag säga att din plan är rimlig. Att köra 2x4s vinkelrätt bör inte utgöra något problem, eftersom de stöds var 2 fot. De spänner över det utan detekterbar saga. Var noga med att röra sig med dem över strängar.
I stället för två dyra lager av 3/4 "OSB, skulle jag rippa 2x6 timmer till lämplig höjd så att du bara kan använda ett lager av t & g OSB som den nya undergolvet. Det minskar risken för överbelastning också.
Obs! Jag antar att du har haft taksystemet inspekterat för användning som ett bostadsutrymme (eller till och med för förvaring). Med 2x8 botten ackord antar jag att antingen 1) det är en mycket lång span, eller 2) den var avsedd att användas som sådan. Det är en kritisk punkt här.
"Ska OSB tas bort först?" Absolut.
Föreställ dig en viss situation som gör att OSB försämras eller på annat sätt orsakar borttagning / utbyte (fukt, mögel, ...). Vad skulle då stödja 2x4? Också, hur skulle man ta bort OSB?
När det gäller bakgrunden till din fråga, "The 2x4s skulle springa motsatt av 2x8". Jag tror att du betyder "2x4-skivorna skulle springa vinkelrätt mot 2x8-talet".
Det finns ett potentiellt problem här.
Det kommer att bli en till tre 2x8 som stöder de överlappade ändarna av två, 8'0 "långa 2x4-tal. 2x4-böjningarna kommer att böjas ner i mitten av 13'x13'-rummet (även om man binder dem tillsammans där de syster för 3'0 ").
Jag skulle också vara oroad över hur lasten i detta rum bärs nedåt. Ändarna på 2x4 måste ligga på en bärande vägg / stråle som i sin tur stöds av bärande kolumner till betyg.