Jag fick hjälp med att leda kabinen här: Begär utvärdering av energiplan vid landsbygdshytten
och här: Cabin Wiring Plan Revisited
Jag lägger också upp en uppföljning där, men nu är jag inte säker på att det var rätt ställe att fråga detta, eftersom andra kan ha samma fråga.
Så är delpanelen ungefär 300 meter bort från huvudpanelen och är ansluten till 2 hots och en neutral plusjord, och neutralen är inte bunden till jord i underpanelen och är bunden vid huvudpanelen. Det här är helt nytt, PoCo slog på strömmen och installerade sin mätare igår.
Jag har en liten kommersiell elektrisk tester, den här: länk
När jag sätter i den i uttaget går mittindikatorn grönt & de yttre lamporna är avstängda ... sedan efter ungefär en halv sekund går det bara det rätta röda ljuset är på.
Kan distansen påverka testaren?
Jag är frestad att koppla bort min underpanel och binda neutralen och testa den igen.
Tack på förhand!
Avståndet från panelen ska inte påverka testresultaten för något rimligt värde av avstånd och trådstorlek. Din är rimliga.
Även om avstånden var skandaliga, borde det fortfarande ringa ordentligt om testaren är den enda belastningen. E = IR, och om jag är väldigt liten är E liten för nästan alla inköpsvärden av R.
Standard 3-lampstestare lägger bara ett neonljus mellan varje stift på kontakten. Legenderna är värdelösa (jag kallar dem "magisk 8-boll"), men de är ett enkelt sätt att göra 3 lampprov på en gång. Du kan identifiera denna typ eftersom 2 lampor är "bra" och ett tredje rött ljus som kommer på är "dåligt".
Denna speciella har en inbyggd mikrodator. Tyvärr går datorn mellan trådarna och lamporna, vilket innebär att du bara tittar på den enkla datorns tolkning av vad den ser. Ännu värre , har de valt att ta med sina indikatorer till tre lampor , vilket lurar folk på att de tror att det är en 3-ljus tester.
Självklart vill marknadsförare av den här enheten vilja lura dig, och tror de gör dig en stor fördel med att ge dig en bättre kretsanalysator. De är inte. De har bara lyckats göra legendproblemet ännu värre. Nu måste vi spendera extra tid omvändteknik varför datorn tycker att marken är dålig. Detta är slöseri med tid.
Jag själv skulle utnyttja Home Depots rikliga avkastningspolitik och sedan förvärva en kvalitets voltmätare, 2-prong neon tester eller enkel 3-ljus tester. En som är gjord i mitt hemland.
Jag har aldrig använt den specifika modellen, men OEM-specifikationerna indikerar att den gör mer än en standard 3-tråds tester som enkelt sätter lysdioder mellan varje ledning och ett motstånd i serie med en testknapp till kort H och G. Det verkar som om rött innebär ett högt motstånd mellan N och G (> 7 ohm eller> 10 ohm beroende på källan jag hittar online). Det kan faktiskt vara vad du har om bindningspunkten är så långt från husets underpanel.
Kontrollera din matte på storleken på N- och G-ledarna. Om du inte hittar ett fel kontrollera dina anslutningar.
Mäta även N-G-motstånd direkt med en DVM eller ohmmeter. Jag skulle mäta mellan N och G vid underpanelen och upprepa vid utloppet.
Läs betyg / recensioner på homedepot.com. Det finns en mycket av recensioner som anger att enheten missuppger rapporter om dåliga skäl! Jag brukar ta dessa recensioner med ett stort saltkorn men det finns för många av dem att ignorera.
Det kan väl vara att du har ett problem men det är också möjligt att det inte finns någon förutom testaren. Som antydet i det andra svaret skulle jag använda en multimeter för att testa motståndet mellan neutralt och markerat (med strömmen av för att vara säker).
Läs andra frågor om taggar receptacle grounding-and-bonding subpanel testing ground Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna