Mitt övervåningskontor har 3-stiftsuttag, men enligt min överspänningsavtryck är de inte jordade. Jag tog en av uttagen för att inspektera hur det var anslutet, och det verkar ha en jordkabel ansluten till den.
Mitt hus byggdes på slutet av 1960-talet. Är det tänkbart att alla 3 uttag är "dåliga" med avseende på deras jordledningar? Eller är det mer sannolikt att jordkablarna inte är faktiskt jordade? Skulle det vara värt min tid att ersätta en för att se om problemet är löst?
Jag har inte en bekväm väg till marken från kontoret, om koppar i väggen inte är jordad. Jag stöter på enstaka instabilitet på min UPS på grund av brist på mark.
Det är extremt osannolikt att alla tre behållarna alla har dåliga skäl. Inte omöjligt, men osannolikt.
Det mest sannolika scenariot är att ditt hem byggdes innan jordning blev nödvändig enligt kod (1962, plus hur lång tid det tog för din stat / kommun att anta det), och sedan renoverades någon efter den tiden i 14/2 Romex med en markerad mark för uttagen, men då fann att matningstråden från panelen inte hade någon mark och störde inte att byta ut den där ledningen. Så är marken antingen kortsluten till neutral eller vänster öppen.
Det andra troliga scenariot är att det finns en diskontinuitet i marken mellan dessa tre uttag och matningstråden. De nödvändiga kablarna finns, men den som senast reste sig med ditt hem elektriska kopplade dem inte ordentligt.
En uttagstester, och en noggrannare inspektion av ledningarna, kan berätta. Gå till Home Depot, Lowe, Ace, vad som helst, och hämta en 3-prong GFCI-utlösare:
Anslutdentillallauttagpåvarjebehållare;helstbördusedetvågulalampornaljusa,mendetärosannoliktomöverspänningsskyddetinteupptäckerenordentligmarkbana.Vadsomärmersannoliktärattdubarafårsemittlampansljus,vilketindikeraren"öppen mark".
Tyvärr, eftersom neutralen och marken ska vara kontinuerliga (de binder båda direkt till den neutrala bussen i servicepanelen), det finns inte ett riktigt bra sätt att upptäcka en kort eller byt mark utan att öppna alla utloppslådorna; en 3-lampa tester kommer att läsa "korrekt", och en multimeter kommer att läsa kontinuitet mellan neutralt och markerat oavsett om de är korrekta, byta eller korta. Detta scenario är dock mycket osannolikt i ditt fall, eftersom överspänningsskyddet bör läsa "jordat" om markpinnen har kontinuitet.
Med de symptom som bekräftas (förhoppningsvis), stäng av brytaren (eller dra säkring) för denna krets och öppna alla utloppslådorna. Kontrollera att alla trådbuntar som kommer in i varje utloppslåda har en jordbearbetning som är tvungen ihop med alla andra lediga ledningar i lådan och är också ansluten till uttagets jordningsterminal (det är också acceptabelt om utloppslåda är metall, för att kablarna ska skruvas in i själva lådan, utloppet kommer sedan att jordas genom sitt chassi och monteringsskruvarna. Om lådan är harts eller termoplast måste jordkroppen på utloppsramen användas) .
Om det inte anger orsaken till problemet, måste du bestämma vilken av de olika trådbuntarna som matas direkt från panelen. Detta görs i allmänhet genom att koppla bort alla svarta ledningar från alla uttag, slå sedan på strömmen och försiktigt noga med en spänningstest utan kontakt, så här:
Densvartaledningensomtändsärdensommatasmestdirektfrånpanelen;Detkandockintevaradenfaktiskaledningenfrånpanelensjälv,eftersomdetkanvaranågotlängre"uppströms". Den vanliga syndern är strömbrytaren för lamporna, särskilt i äldre hem (nyare NEC-kod uppmuntrar ljus och utlopp att vara på olika kretsar genom att uppmuntra beräkningen av efterfrågestyrning baserat på separata belysnings- och apparatgrenskomponenter, så att du inte fumlar runt i mörkret om din hårtork shorts ut). Om din NCVT tänds på allt annat som du vet är "död" när strömmen till den här kretsen är avstängd, stäng av strömmen och dra ut dem ur sina lådor för att inspektera dessa ledningar. Kontrollera att det finns markledningar, oavsett om de är ordentligt kontinuerliga med alla andra grunder och med alla svarta ledningar kopplade, om en svart ledare fortfarande lyser med strömmen på.
Om stammen som verkar vara huvudströmmen har en mark, använd en multimeter för att mäta ohm mellan neutralen (vit) och baren (marken). Det borde vara noll. Om det inte är så är marken förmodligen inte korrekt ansluten till den neutrala bussen på panelen. Det här är det du ringer till en kvalificerad elektriker, eftersom skenorna i en fusebox eller breaker panel kan döda dig omedelbart med ett fel drag. Om marken inte existerar i den tillförda ledningen är det problemet; Du måste springa en ny längd av jordad Romex till panelen eller växla alternativt en grön jackad jordledning till en annan låda med en känd bra mark (jag tror det är acceptabelt, en elektriker kan verifiera). Förstå att om du har en fusebox och elektrikeren måste öppna den, kan han insistera på att ersätta den med en pauspanel för att få allt han tar på den aktuella koden.
Läs andra frågor om taggar electrical grounding Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna