Mer än en krets i en fluorescerande fixtur, OK?

1

Jag lägger till några fler kretsar till ett färdigt garage. De flesta ledningarna går i foghålorna (eller i EMT annars). Vinkelrätt mot balkarna, mitt i garaget, är en stål-I-stråle. Jag kan inte (vill inte) borra igenom det. För att komma över I-strålen spänner jag den med en fluorescerande fixtur (ej hängande med inbyggd J-box). Belysningskretsen går i ena sidan av fixturen och ut den andra.

Är det OK att även köra en annan krets genom den fluorescerande fixturen på detta sätt? Jag använder i princip fixturen som kanal mellan två platser.

    
uppsättning watkipet 14.04.2015 00:42

2 svar

2

Det här är bra så länge de kan kopplas ihop från varandra, identifieras för genomgående ledning, eller är listade och markerade som en raceway, enligt NEC 410.64. Tänk bara på att de ändlösa armaturerna från slutet till slutet är begränsade till en grenkrets (som måste mata en eller flera armaturer i uppsättningen) förutom den krets som matar återstående armaturen.

410.64 Luminaires as Raceways. Luminaires shall not be used as a raceway for circuit conductors unless they comply with 410.64(A), (B), or (C).

(A) Listed. Luminaires listed and marked for use as a raceway shall be permitted to be used as a raceway.

(B) Through-Wiring. Luminaires identified for through-wiring, as permitted by 410.21, shall be permitted to be used as a raceway.

(C) Luminaires Connected Together. Luminaires designed for end-to-end connection to form a continuous assembly, or luminaires connected together by recognized wiring methods, shall be permitted to contain the conductors of a 2-wire branch circuit, or one multiwire branch circuit, supplying the connected luminaires and shall not be required to be listed as a raceway. One additional 2-wire branch circuit separately supplying one or more of the connected luminaires shall also be permitted.

Även i ditt fall, enligt 410.21, måste armaturen identifieras för genomgående ledning i dess integrerade anslutningsdosa:

Branch-circuit wiring, other than 2-wire or multiwire branch circuits supplying power to luminaires connected together, shall not be passed through an outlet box that is an integral part of a luminaire unless the luminaire is identified for through-wiring.

    
svaret ges 14.04.2015 02:13
1

Ja, det borde vara bra - de flesta fluorescerande armaturer är byggda med en applikation som detta i åtanke (där många kan sättas ihop i slutet - inte alla kommer ofta att vara i samma krets.)

    
svaret ges 14.04.2015 01:31