Första punkt: dina terminaler måste listas under UL 486A för att kunna användas i hushållsledningar; många är, men vissa är inte, så kolla paketet för de lödfria terminalerna du använder!
För det andra: förutsatt att terminalerna är listade för ansökan gäller NEC 110.14 (A) också här:
Terminals. Connection of conductors to terminal parts shall ensure a thoroughly good connection without damaging the conductors and shall be made by means of pressure connectors (including set-screw type), solder lugs, or splices to flexible leads. Connection by means of wire-binding screws or studs and nuts that have upturned lugs or the equivalent shall be permitted for 10 AWG or smaller conductors.
Terminals for more than one conductor and terminals used to connect aluminum shall be so identified.
Självklart måste enheten själv identifieras för användning med ring- eller spade-terminaler, enligt Testers UL White Book-citat ovan. (PS-typiska spec- eller builder-ledningsenheter kan inte identifieras för användning med ring- eller spadeterminaler - jag ringde Levitons tekniska support och frågade och fick en "nej" tillbaka.)
Också: har du övervägt någon av ledningarna för enstaka ledningsenheter tillgängliga? (Cooper Wiring Devices, Leviton och Legrand har alla olika versioner av det här, men det är samma grundläggande idé - du installerar en specialiserad, tre-terminalkontakt på trådändarna i lådan och sedan släpper ut eller byter enkelt på nämnda tre-terminala kontaktdon.)
Slutligen rekommenderar jag starkt att du skaffar och använder ett krypverktyg för ratchet-typ om du inte redan äger en - även ett billigt verktyg för kryptering av typsnitt kommer att få jobbet tillförlitligt , där det som crimp-tang (eller heaven help, vanlig tång!) kan ge lös krympning.