Ar det några restriktioner för att använda krympade anslutningar till elektriska apparater (behållare, omkopplare)?

10

Som titeln anger finns det generellt några kodbegränsningar när man använder krympade spade- och ringuttagskontakter när man kopplar hushålls elektriska kretsar?

Jag har faktiskt gjort det här ett tag med hjälp av 600V-märkta spadekontakter från Home Depot och Wago's Wall-Nuts , och jag har inspekterat något av mitt arbete som har installerats i över ett år och såg inte något bekymmer men jag tyckte att det kan vara bra att se till att jag inte helt bryter mot kod här.

Ett exempel på något gjort nyligen:

EDIT:Jagförutspårmycket"du behöver inte göra det" eller "det är överkill" svar: Ja, det är helt uppenbart, men jag gillar att övermåla saker.

    
uppsättning cathode 19.03.2015 06:07

5 svar

5

Efter ytterligare granskning framgår att behållare och strömbrytare är listade för användning med krympterminaler. Så denna installation skulle inte vara ett brott mot NEC 110.3 (B).

National Electrical Code 2014

Chapter 1 General

Article 110 Requirements for Electrical Installations

110.3 Examination, Identification, Installation, and Use of Equipment.

(B) Installation and Use. Listed or labeled equipment shall be installed and used in accordance with any instructions included in the listing or labeling.

2013 UL White Book

Receptacles (RTDV)

Receptacles for Plugs and Attachment Plugs (RTRT)

Terminals
Terminals of a receptacle are permitted for use with certified field-installed crimped-on wire connectors or an assembly, if so identified by the manufacturer.

A receptacle may also be provided with conductor leads with factory-installed crimped-on connectors. Such connectors may be either attached to the receptacle terminal or are provided with the receptacle in the smallest unit shipping container and are suitable for use with the terminal of the receptacle.

Switches (WFXV)

Snap Switches (WJQR)

Terminals
Terminals of a flush snap switch are permitted for use with Listed field-installed crimped-on wire connectors or an assembly, if so identified by the manufacturer.

A flush snap switch may also be provided with conductor leads with factory-installed crimped-on connectors. Such connectors may be either attached to the flush snap switch terminal or are provided with the flush snap switch in the smallest unit shipping container and are suitable for use with the terminal of the flush snap switch.

    
svaret ges 19.03.2015 13:57
4

Första punkt: dina terminaler måste listas under UL 486A för att kunna användas i hushållsledningar; många är, men vissa är inte, så kolla paketet för de lödfria terminalerna du använder!

För det andra: förutsatt att terminalerna är listade för ansökan gäller NEC 110.14 (A) också här:

Terminals. Connection of conductors to terminal parts shall ensure a thoroughly good connection without damaging the conductors and shall be made by means of pressure connectors (including set-screw type), solder lugs, or splices to flexible leads. Connection by means of wire-binding screws or studs and nuts that have upturned lugs or the equivalent shall be permitted for 10 AWG or smaller conductors.

Terminals for more than one conductor and terminals used to connect aluminum shall be so identified.

Självklart måste enheten själv identifieras för användning med ring- eller spade-terminaler, enligt Testers UL White Book-citat ovan. (PS-typiska spec- eller builder-ledningsenheter kan inte identifieras för användning med ring- eller spadeterminaler - jag ringde Levitons tekniska support och frågade och fick en "nej" tillbaka.)

Också: har du övervägt någon av ledningarna för enstaka ledningsenheter tillgängliga? (Cooper Wiring Devices, Leviton och Legrand har alla olika versioner av det här, men det är samma grundläggande idé - du installerar en specialiserad, tre-terminalkontakt på trådändarna i lådan och sedan släpper ut eller byter enkelt på nämnda tre-terminala kontaktdon.)

Slutligen rekommenderar jag starkt att du skaffar och använder ett krypverktyg för ratchet-typ om du inte redan äger en - även ett billigt verktyg för kryptering av typsnitt kommer att få jobbet tillförlitligt , där det som crimp-tang (eller heaven help, vanlig tång!) kan ge lös krympning.

    
svaret ges 20.03.2015 02:07
2

NEC kan tillåta det, men kolumnen UL Question Corner i november-december 2008 IAEI NEWS anger: "UL-märkta behållare utvärderas för användning med fasta och strängade ledare, men de är inte listade för användning med spadeterminaler."

    
svaret ges 12.10.2016 10:49
1

Inga kodproblem så länge de är dimensionerade för att upprätthålla ett acceptabelt kors / yta. Som översätter till användning rätt storlek och du är bra att gå.

Gult är 10-12 gauge - endast en tråd per koppling - hålet eller öppningen i krympningen är en matchning för skruven eller bulten - använd rätt verktyg - och krympa i splittringen i trådkoppen

De kommer med sömmen lödda, de är ett stort steg i kvalitet och finish.

Det finns också små kopparfat, som en trådmutter utan plastpartiet, och krympa istället för våren. Det här är den rätta delen som ska användas när man försöker få en strängad tråd under något som en centralsnutlig skruvstång.

  • Trivia-notering - NASA använder terminalkanter i stället för lödning, när det är möjligt.

Helt personlig åsikt, på trådterminaler och tillhörande delar.

Jag använder inte de generiska ledningsterminalerna med plastbeläggningen "avlastning", som de som visas. De är beroende av plastens krossning för att säkerställa korrekt trådkontakt. Plast i dessa saker är inte konstruerad för att krossa, "precis rätt".

Om jag hamnar i en situation där de är allt jag har, drar jag plasten av dem och använder dem utan. Detta gör det också möjligt för mig att se om trådisoleringsmanteln verkligen möter kanten på kontakten, för att se till att alla trådsträngar gör det innanför kontakten och kontrollera och se om eller hur mycket sömmen öppnades.

Värmekrympa efter, om det kommer att hjälpa till med spänningsavlastning, eller bara se bra ut, är det sättet jag avslutar dem.

Det rätta verktyget, de 12 i 1 verktyg som säljs precis bredvid terminalerna, är bara inte bra (förutom skruvskäraren i Greenlee-märket en, det fungerar bra, jag bär en av den anledningen.)

Klein 1006 är det bästa generiska terminalkrympverktyget av sitt slag. Det känns rätt, det har god vikt, det är inte stämplat stålplåt, de crimpbildande bonarna stöds och storlek väl, och under $ 30 på hemsidan.

Om du måste använda isolerade terminaler, och det finns giltiga situationer för det. Klein 1005 är gjord för att krympa både isolerade och oisolerade kontakter.

Wire Strippers, jag vet att riktiga män använder linjers tang för nästan allt, men ibland är de bara inte det rätta verktyget. Klein 11049 är konstruerad för strängad tråd 8 till 16 gauge. Du har ingen aning om hur underbart skillnaden är med att använda strippare för fasta ledningar. De har 4 par i denna serie stora och små i både strängade och solida.

    
svaret ges 19.03.2015 15:02
1

Förlåt min ordlighet nedan - jag ville bara vara så tydlig som möjligt och hoppas att det kommer att vara användbart. Jag har inte sökt NEC re. crimp / solderless kontakter så jag kommer inte att ta upp den frågan. Som någon som också har en stark preferens för strängad tråd, kommer jag emellertid att erbjuda några förslag som kan lindra vissa överensstämmelsespåverkan - baserat på vad jag har gjort i åratal.

Mitt förstahandsval är att installera enheter, när de är tillgängliga (de kan vara svåra att hitta hos vissa stora butiksaffärer som Home Depot och Lowe s), som är utrustade med "kläm" sidoskruvterminaler. Dessa terminaler fungerar på samma sätt som skruvplintarna på många GFCI-behållare, liksom belastningssidorna på många strömbrytare (de enheter jag refererar till kallas ofta "spec grade", vilket inte nödvändigtvis är en korrekt beteckning). Klämmans sidokruvsterminaler på dessa anordningar kan användas i konventionell mening (slingrar en fast ledare runt skruven och fixerar den genom att dra åt skruven), men med hjälp av klämman kan en rak (icke loopad) längd av naket (fast eller strängad) ) ledaren att sättas in i klämområdet och fast fastsatt med samma skruv. Klämtermineringen ger en lika solid och pålitlig avslutning för både fast och strängad tråd, och eliminerar behovet av "tinning" -strängade ledare (tinning gör att en slinga kan formas utan att lackera lösa kopparsträngar). Anordningarna med klämskruvsterminaler kostar vanligtvis mer än de mer grundläggande enheterna (vanligtvis ungefär dubbelt så mycket som vanligt förekommande enheter - om än inte den typiska och mycket billigare, $ .70 'builder grade' -enheten), förutom att ha klämsidoskruvanslutningar, de är märkbart högre i övergripande kvalitet. Jag har aldrig upplevt några problem med klämanslutningarna på dessa enheter - antingen under installation eller senare.

En annan metod som jag har använt (om än mindre mindre ofta) är att använda lödlösa terminaler. Om du använder löddlösa terminaler försöker jag först använda en ringtyp (för att upprätthålla anslutningen även om en skruv lossnar), men med de flesta plintskruvarna "fångade" kan inte skruven avlägsnas på de flesta enheter jag kan ofta inte använda en ringterminal. Jag väljer då antingen en krok eller en flänsad spad-typlösningslös terminal - varav det är mycket mindre sannolikt att helt lossna från en lös skruvplint än en rak spad ("gaffel") terminal. Vilken terminal jag använder, loddar jag alltid terminalen till ledaren efter att den är ordentligt krympad till ledaren - speciellt viktigt när en terminal krympas till en fast ledare. Lödning av terminalen förstör ofta en isolator som är ansluten till terminalen, så lägger jag sedan till ett eller två lager krymprör för att ersätta den ursprungliga isolatorn (om jag har anledning att tro att det kommer att vara en signifikant böjning av ledaren där den kommer ut ur terminalen, Jag applicerar två skikt av krympslang - vilket gör att det yttre skiktet sträcker sig över ledarisoleringen tillräckligt för att fungera som en avlastning. [OBS! Jag litar aldrig på lödning ensam för att säkra en terminal till en ledare ... om kretsen värms tillräckligt av någon anledning, lodret kan strömma och låta ledaren och terminalen skilja sig från varandra]

Oavsett vilken termineringsmetod jag använder, fyller jag alltid två lager av elektriskt band runt sidoskruvarna och avslutar med att placera en liten ledningsledning över det elektriska tejpen (elektriskt band, särskilt i Deep South heat där Jag bor, kommer att gå förlorad över tiden - trådbandet håller bandet på plats). När det är installerat i en vägglåda är det nästan omöjligt för någon att kontakta en sidoskruvplint på enheten med en skruvmejsel eller annat verktyg som sitter i lådan. Är detta överkill - förmodligen för många, men jag har aldrig haft problem med uppsägning på någon enhet som jag har installerat (över mer än tjugo år). . . men jag har bevittnat resultatet av bränder som härrör från lossna eller dåligt åtstramade enhetsavslutningar.

    
svaret ges 24.07.2015 16:13