How kan jag öka storleken på en underpanel för att passa brytaren för en soluppställning?

3

Jag funderar på sol och det enklaste stället att ansluta systemet för nätnät är i en delpanel. Med 2013 CEC är det tillåtet. Jag har emellertid ett litet problem. Jag har inget ledigt utrymme för de ytterligare 2 (240VAC) brytare som matas tillbaka av mina mikroomformare. Lyckligtvis byter du ut underpanelen för en ny är ganska lätt att göra. Jag känner emellertid inte specifika koden här.

Problemet är detta ... Panelen är en 100A-del och allt arbete gjordes med tillstånd. Installation av sol kommer också att ske med tillstånd. Frågan är vilken total strömstyrka som funktion av brytarspecifikationer kan jag lägga till i denna delpanel. Frågan är ytterligare förvirrad av det faktum att de två nya breakersna aldrig skulle bli lastade. De kommer alltid att vara källor och därför skulle jag, avbilda, dra av det sammanlagda värdet.

För att vara ärlig ser jag inte riktigt varför det borde finnas någon belastning här (och eventuellt finns det inte ... Jag kommer verkligen inte ihåg den nyansen av koden). När den är installerad, är brytaren i huvudpanelen som matar suben installerad och är 100A; tråden till delnivån gjordes för att bära den belastningen. Så skyddar 100A-brytaren i sista hand skyddet. Även om det fanns några 500A avbrytare i suben, kommer subens brytare i huvudpanelen att resa på 100A. Den här kommentaren gäller endast laster. Solen bara "hjälper" här.

Så, hur kan jag öka storleken på en delpanel så att jag får plats för de extra brytare?

Tack!

    
uppsättning Alan 17.06.2015 08:51

2 svar

1

Det är korrekt. 100A-brytaren i huvudpanelen skyddar ledningarna till underpanelen och själva delpanelen. Huvudbrytaren i delpanelen är ingenting annat än en avstängningsbrytare (såvida det inte är ett GFCI eller något, som i fallet med en badkarpanel).

Underpanelen måste vara tillräckligt stor för att skyddas av antingen sin egen huvudbrytare (om den ens har en) eller strömbrytaren i huvudpanelen. I ditt fall skulle en 60A-delpanel vara fel, men en 225A-subpanel skulle vara rätt .

Den vanliga blunder som folk gör är att tänka på att delpanelens storlek måste matcha matningsbrytaren, och därmed begränsar de sig till en panel med för få utrymmen .

Så gå för bröt. 42 platser är inte för många. (Områdena är inte kretsar, en 40-tums kretspanel är ofta ett 20- utrymme ). Bra tecken när mellanslag är ett flertal på sex, vilket indikerar en panel av industriell kvalitet (säljs även i 3- fas).

    
svaret ges 08.03.2018 01:33
1

Flera flöden till en panel kräver vård

När en panel matas multiplicerat (som underpanelen i ditt fall), är det möjligt att överbelasta busstängerna på panelen trots att inga brytare snubblar. Om du försöker hålla de två matningsbrytarna bredvid varandra i ena änden, är resultaten problematiska, eftersom nuvarande summa vid punkten i panelen strax under dem kan överskrida gränsvärdet för gränserna för samlingsfältet utan att orsaka någon brytare att resa.

Förhindra detta är dock enkelt: sätt inverterbrytaren i den motsatta änden av delpanelen från matareavstängningsbrytaren. Detta betyder att även om panelen är laddad till den maximala båda -matarna (verktyg och växelriktare) kan ge, kommer summan av de angivna strömmarna inte överstiga gränsen för gränssnittet på din panel (i själva verket, det är det ideala scenariot för strömflöde genom busstängerna - "upp" strömmen och "ner" strömmen är i grunden "möt i mitten" någonstans).

    
svaret ges 08.03.2018 02:17