Spanpanel eller inte? Neutral och markbunden?

1

Hur fixar jag AC-enheten så att den är korrekt ansluten till sin krets? Hur ska AC-enheten / Garage / Subpanel installeras? Kanske kan jag separera neutralen och marken, sedan jordas genom att ansluta till garaget jordnätet? Om du vill notera några andra ändringar att göra kan du göra det.

Anmärkningar: "Junction Box" är där den aktuella elmätaren är belägen. En ny mätare stolpe installerades i hörnet av fastigheten. Således blir den gamla mätaren "Junction Box". "Main Panel" kommer att ha en bunden neutral och jordad. "House Main" kommer att ha en separerad neutral och jordad. Huvudpanelen kommer att grundas genom SER som kommer från "Huvudpanelen". "Garage" är fristående från huset och har en Ufer mark.

    
uppsättning Andy 04.10.2016 19:59

1 svar

2

Med tanke på att du matar två separata strukturer ser jag två problem med din inställning hittills:

  • Huset är beroende av jordningselektroderna vid polen, vilket felaktigt multiplexerar jordens jordledare från panelen till huset med jordningselektrodledaren för huset. Detta är enkelt att fixa genom att köra och ansluta en jordstång eller jordning till ett underjordiskt metallvattenrör vid huset, med en # 4 barberad koppar eller motsvarande Bare Armored Ground-kabel om du föredrar.
  • Neutralläget och marken måste separeras vid garagepanelen, och en jordledning måste köras från huvudpanelen. Detta kräver att man drar bindningsskruven eller remmen från panelen (det blir grönare på modernare). Installera en extra jordstång till panelen (grundstångssats är tillgängliga för alla paneltyper i nuvarande produktion, fråga bara din lokala elektriska försörjningshus, om du inte kan hitta en, skicka här med information / bilder på panelen och vi kan hjälpa till) och flytta jordledningsanslutningarna till den nya marken, samt dra en # 8 (eller större) grön eller grön THHN / THWN genom den befintliga ledningen för att fungera som en ny jordledning - den kommer att ansluta till den kombinerade marken / neutralstången i huvudpanelen och den nya markstången i garagepanelen. (Du har gott om utrymme i rörledningen, förresten - ungefär 680mm ^ 2 som används till 1660mm ^ 2, som är tillgänglig med 40% fyllningsregeln för mer än 2 ledare, och den nya ledningen sätter dig vid ungefär 710mm ^ 2 som används. )
  • svaret ges 05.10.2016 00:58