Can ett GFCI-uttag avsiktligt och tydligt användas som omkopplare utan att bryta mot kod?

12

Jag jobbar med att lägga till flera uteslutningar i takets takfot för semesterbelysning. Jag har en strömbrytare i mitt garage för dessa uttag precis bredvid garaget ljusbrytaren. Det är jag, jag håller på att vända omkopplaren till semesterljuset istället för lampans lyktor när jag vill ha lampan.

Jag planerade att lägga till en inline GFCI, men nu tänker jag istället för att installera inline-GFCI, jag kunde bara byta semesterbelysningsbrytare med ett utlopps-GFCI, vilket skulle fungera lika bra som en omkopplare med hjälp av test- och återställningsknapparna), men svårare att oavsiktligt utlösa och tillhandahålla det nödvändiga korta skyddet.

Det enda jag är oroad över är att GFCI inte skulle hålla upp till (visserligen) sällsynt "switching" eller om detta skulle bryta mot kod på något sätt. Jag sträcker mina semesterljus i början av november, men slår inte på dem förrän dagen efter tacksägelse. På samma sätt slår jag av dem efter nya år, men kan inte ta ner dem för några veckor, så växeln kommer bara att få används några gånger om året.

    
uppsättning Sidney 15.06.2017 19:22

4 svar

21

Det här är en bra fråga.

Naturligtvis är svaret nej, men NEC säger inte att du inte kan ordföra. Du måste överväga kodens avsikt. För att göra det måste vi titta på artikel 100 Definitioner och vad är en definition av en omkopplare och vad är definitionen av ett GFCI och vad är definitionen av en behållare. Då måste du också referera till NEC Artiklar 404 Switches och 406 Resceptacles.

Poängen är omkopplare och behållare är två separata typer av enheter och det står aldrig något annat. Du kan argumentera för att "det säger inte att jag inte kan". Men du måste titta på artikel 404.11 kretsbrytare som strömbrytare. Det identifierar att du kan använda en strömbrytare som en omkopplare om den uppfyller vissa parametrar.

Så "kodens avsikt" är att om det inte är definierat i 404 att det kan användas som en växel så kan den inte användas som en omkopplare. Vi skulle nog kunna få detta skrivet i koden om vi skickade det till utskottet. Då skulle det få det skrivet inom de närmaste 6 till 9 år om de fann det relevant.

Om det här svaret inte övertygar dig, överväga du denna fråga. Om jag har och glödlampa inline med några andra enheter kan jag använda den som omkopplare genom att skruva och skruva loss den. NEC säger inte att jag inte kan.

    
svaret ges 15.06.2017 20:29
13

Leviton gör faktiskt en GFCI-omkopplare som kan uppfylla dina behov. Jag skulle inte använda testknappen som en strömbrytare

    
svaret ges 15.06.2017 19:33
6

Installera en timer istället. På så sätt kan du automatiskt slå på / stänga av dina semesterljus och gör det också svårare att slå på sig av misstag.

Något som detta skulle fungera.

För att svara på frågan du faktiskt frågade ... Det är ingen kodöverträdelse, eftersom koden typiskt handlar om installation, inte användning. Men eftersom enheten inte är konstruerad för att manövreras på detta sätt kommer det sannolikt att leda till att det slits ut snabbare.

    
svaret ges 15.06.2017 19:35
2

Det finns alla typer av ljus omkopplingsskydd som du kan få på Amazon som förhindrar att du av misstag slår på strömbrytaren, samtidigt som du tillåter dig att använda den när du behöver den.

    
svaret ges 16.06.2017 17:25