Varför tappar mitt hem kraft när jag pluggar saker i?

34

Jag bor i Texas. Jag sprang 300 fot av aluminium elektrisk direktbegravning 4-4-2 från polen på gatan till mitt nya hem. Stången är mätad och ja, jag hade min hjälpres välsignelse att göra det.

Allt fungerade perfekt i 6 månader, men nu plötsligt om jag pluggar något (lampa, värmare, laddare) i mina lampor dimma, eller ibland om jag pluggar in någon annanstans blir det väldigt ljust eller pluggar i värmare fungera bättre eller sämre beroende.

Det finns ingen rim eller anledning till något av det.

  • Jag har ångrat och återställt varje behållare för att vara säker.
  • Jag installerade 50 ampbrytare i varje lucka på lådan på huset för att försöka lösa detta problem till ingen nytta. (Jag har aldrig någonsin släppt en breaker någonsin)
  • Jag har inte kunnat lägga på sheetrock eftersom jag inte vill behöva ta bort den.
uppsättning Sarita W 10.12.2017 18:15

5 svar

135

Ring din UTILITY nu på deras NÖDNUMMER

Din servicenutrala går dåligt. Det här är ett strömavbrott , trots att det inte ser ut - de fluktuationer i ljus och värme du ser är att 0V-referensmarkeringen för alla dina 120V-utgångar inte längre fungerar som sådan, vilket resulterar i utlopp får högre och lägre spänningar beroende på vad som är anslutet. Det finns en bra chans att vissa saker kommer att så småningom bli brinnande om du håller på med det här

Och snälla sätt tillbaka korrekt märkta breakers igen så att du inte leker med eld längre än du redan har! Vem som berättade att du gjorde vad du gjorde med dina brytare vet ingenting om el, och ska inte behandlas som en pålitlig källa till elektrisk rådgivning någonsin igen!

    
svaret ges 10.12.2017 18:33
13

Det är tydligt en motvilja att fråga verktyget eller andra för lokal hjälp. För att övertyga dig om behovet av att få hjälp med ledningarna, använd en voltmätare för att kontrollera linjen till nätspänning på båda benen av matningen som kommer in på huvudpanelen under en tid då detta ljusa och dämpade fenomenet är förekommande. En skillnad på mer än 1-2 volt i de två mätningarna tyder på en obalanserad / överbelastad neutral eller en felaktig anslutning på neutralen, som många andra redan har föreslagit. Om du hittar detta tillstånd finns det inget du säkert kan göra för att lösa det utan åtminstone att använda verktyget. Enligt min erfarenhet kommer ett verktyg att koppla bort och återansluta tjänsten utan kostnad till kunden för att stödja denna typ av reparation. Tveka inte att involvera verktyget på grund av oro över budgeten.

    
svaret ges 12.12.2017 01:45
12

Jag skulle behöva gissa att det finns (som vanligt, vilket är varför jag aldrig går direkt begravning) ett problem med den direktbegravda ledningen - någon gnagare bestämde sig för att tugga den eller det var skadad av vårdslös återfyllning.

Röret ger bättre skydd för tråden och innebär bara att gräva grävningen en gång.

Men innan du går att gräva upp det är det värt att gå över anslutningarna, eftersom det är svårt att ansluta aluminiumtråd, och att göra dem rätt kan lösa ditt problem. Du måste använda en lämplig antioxidantförening och applicera den på rätt sätt, vrid sedan anslutningarna till rätt angivet moment. Självklart måste strömmen vara AV när du gör det här, så om en ände av din tråd är i mätboxen behöver du verktyget samarbete för att få det gjort, och du kanske vill hyra en elektriker ändå till förmån för många års erfarenhet att ansluta aluminiumtråd.

    
svaret ges 10.12.2017 18:40
7

Det är tydligt att anslutningen visar lite motstånd och det är intermittent.

Det är en mycket bra idé att ringa till en kvalificerad elektriker för att titta på det eftersom motståndet direkt omvandlas till värme och kan utgöra en brandrisk.

Det kan vara en lossande anslutning, eller kanske vattenintrång som orsakar korrosion, eller till och med avskyvärda critters, som alla lätt kan kontrolleras.

Det kan mycket väl vara oxidation. Aluminium är känt för det.

Det rekommenderas att alla aluminiumförbindelser behandlas för att förhindra oxidation.

Här är ett exempel på den förening som kan tillämpas på anslutningen:

NOALOX 4 oz. Anti-Oxidant Compound (Home Depot $ 6,95)

    
svaret ges 10.12.2017 22:45
3

Det är bara en hunch, men det faktum att det fungerade korrekt i 6 månader och nu visar symtom på ett markfel för mig indikerar korrosion.

Du nämner att 300 meter av ledningen du begravde från verktygspolen var aluminium. Ditt hus är mest sannolikt koppar. Har du använt bi-metallskarvar för att ansluta de två ledningarna tillsammans?

Du borde aldrig ansluta olika metaller tillsammans direkt. De två olika metallerna kommer att leda till galvanisk korrosion. Med tiden kommer det att bli en brandfara, eftersom du kommer att krypa över klyftan som skapas av korrosionen.

Så mitt råd skulle vara att ha en kvalificerad elektriker inspektera dessa ledningar och fackförbund så fort som möjligt. Situationen du beskriver är en farlig brandrisk.

    
svaret ges 13.12.2017 17:57