Vilken säkerhets- / provningsåtgärd borde jag ta för detta helhus elektriska projekt?

3

Jag har ett hus byggt på 70-talet med aluminiumledningar. Jag är väl medveten om de specifika riskerna och behoven när jag arbetar med den här ledningen i mitt hem.

Det var arbete som gjordes i huset av den tidigare ägaren, där det inte användes aluminiumsarmaturer. Det finns originala armaturer i huset som helt enkelt bärs (lös pluggar) och ful (blekad vit plast).

Jag planerar ett projekt för att helt enkelt byta ut uttag och byta i huset en massa. Vilka ytterligare säkerhetsåtgärder eller testprocedurer ska jag överväga när jag gör ett helhusjobb som detta?

Till exempel ska jag helt enkelt stänga av elnätet och göra ALLA fixturerna sedan prova allt på en gång eller göra det rum för rum?

Finns det en exempelplan som en elektriker skulle använda för att planera ledningar eller omdirigera ett hus?

Vid denna tidpunkt omfattar projektet endast omkopplare och uttag. Att komma in i andra armaturer och byta ut muttrar eller terminaler med "alumiconn" -kontakter kommer att vara en separat ansträngning.

Jag har uteslutit omkoppling av hemmet. Jag anser att risken för att ledningen i aluminium är tillräckligt mildrad genom att använda lämpliga armaturer och anslutningar. Att använda lämpliga armaturer är betydligt billigare än en fullständig rewire.

Som jag har gjort andra projekt har jag ersatt de armaturer som jag berör. Till exempel ommålade jag ett rum och bytte ut sina armaturer med korrekta, aluminiumbelagda uttag. Jag är bekväm med att verifiera att kretsarna är kalla, att korrekt ansluta nya armaturer och testa dessa armaturer.

    
uppsättning Freiheit 06.06.2016 17:29

4 svar

5

Min SOP är att göra växlar eller uttag en efter en, i sekvensen tycker jag att det är bekvämt. Jag stänger av den ena kretsen den är på.

Och sedan hanterar jag det som om det är energiserat. (Electrocution kräver en väg genom din kropp, så du är särskilt i fara om din kropp också är i kontakt med någon annan tråd eller ett objekt som ett rör som är jordat) som skulle slutföra kretsen.) Så, bortsett från att jag aldrig rör vid en ledare, ser jag till att min kropp inte berör någon annan sak, så även om jag stöter på en energiserad ledare, inträffar ingenting. Jag är inte som förespråkar att arbeta med energierad utrustning. Jag säger "bälte och suspenders".

Jag diskuterar med alla andra i huset om vad jag gör, så de kommer inte att röra sig med breakers eller komma upp och röra mig och eventuellt "slutföra en krets".

För att identifiera kretsar är några nattljus i dollar-butik lämpliga.

Jag blir inte för formell med min arbetsplanering. Jag lämnar en märkning bakom att säga "jag har varit där", bit av tejp, etc.

När det gäller aluminium finns det "bra" och "dåligt" aluminium. Under efterkrigstidens återuppbyggnad (eller i USA, en bostadsboom) var det en världsomspännande kopparbrist, så de gjorde snabbt hushållsförbindelser ur AA-1300-legeringarna avsedda för överföringsledningar. Bra ledare, men mycket dåliga mekaniska egenskaper vid avslutande. Bortsett från metallväxlingar snurrar grejerna, så det kommer att "dämpa" kraften hos en fast klämma. Branschen fixade detta 1972 med en ny legering, AA-8000-serien, speciellt gjord för hushållsledningar, marknadsförda som sådana, så brazen markerade som sådan. Dessa är lagliga idag för nytt arbete. (NEC 310.14).

Om det inte är markerat är det en 1300-legering.

Med tanke på tidpunkten kan ditt hem använda de nya sakerna så det är värt att leta. Om det är AA-8000-serien, skulle jag inte koppla om, använd bara delar eller pigtails listade för CO-ALR. (Kobber-Aluminium Reviderad, den gamla CU-AL-standarden visade sig vara otillräcklig.) Det finns mycket skarvning på aluminiumtråd, men det är bara sant för 1300-serien. Ändå kommer du att ta en träff på återförsäljningsvärde även med 8000 för 8 AWG och mindre tråd. AA-8000 är ok för de stora grejerna, 4 AWG och uppåt.

Med flera miljoner hem där ute med de dåliga grejerna finns det lösningar för att fixa uppsägningsproblemen - vanligtvis en pigtail, en speciell skarv gjord för att binda 1300-serien till en kort längd av koppar för anslutning till fixturen. Jag skulle utvärdera dem.

    
svaret ges 08.06.2016 01:03
2

At this time the project only encompasses switches and outlets. Getting into other fixtures and replacing wire nuts or terminals with 'alumiconn' connectors will be a separate effort.

Bara ett par tips fick jag reda på att jag arbetar med ALR

Medan du fortfarande kan köpa CO / ALR-märkta switchar och uttag, har jag bara hittat dem i vanliga uttag och enstaka / 3/4-vägs switchar (och jag har bara hittat dem i vit för att starta). Även om detta täcker de flesta applikationer täcker det inte dem alla. Till exempel behövde jag en enda gäng dubbelbrytare. Det innebar att man konverterade den till koppar (jag använde Alumiconns och de fungerar bra). Allt annat nisch kommer bara att säljas i koppar också.

Det finns inte heller något som en CO / ALR GFI. Så om du har några GFI, är de nog bara kopplade direkt till ALR. Detta kan orsaka all sorts wackiness (jag vet för att jag försökte göra just det och GFI skulle inte fungera rätt). Var beredd att konvertera dem till koppar eller leva med ett vanligt CO / ALR-uttag.

    
svaret ges 05.07.2016 01:58
1

For example, should I simply shut off the mains and do ALL of the fixtures then test everything at once or do it room-by-room?

Jag skulle ta itu med jobkretsen genom kretsen. På så sätt kan du testa när du går. Att hitta ett problem i ett rum blir mycket enklare än i hela huset. Du kommer också att ha makt för ett arbetsljus om du behöver en.

Idealiskt kan du testa kretsen efter installationen av varje enhet. Detta skulle ytterligare begränsa några problem ner till den senaste installerade enheten. Det tar bara en minut att gå till elpanelen och slå på strömmen igen efter varje enhet är klar.

Se bara till att resten av din familj vet om det arbete du gör och förblir borta från panelen.

Lycka till!

    
svaret ges 07.06.2016 03:00
0

Konkurrens med Archon här är det troligen bäst / lättast att ta itu med en så stor projektkrets-krets, vilket håller besvärsfaktorn nere mot att försöka stänga hela huset och göra allt på en gång. (Det betyder också att du kan göra det under tiden, istället för att försöka återställa alla enheter i huset i ett fall.)

Ett förslag skulle vara att köpa en brytare och ett billigt hänglås, och använd det för att låsa brytaren ur kretsen du arbetar med, hålla nyckeln i fickan medan du arbetar - det är billigt försäkring (under $ 20 ) mot någon som slår på strömmen bakom din rygg.

    
svaret ges 07.06.2016 03:29