Nyligen slutade vår AC att fungera. Termostaten fungerar som den ska, men enheten har precis börjat blåsa varm luft. Jag har aldrig arbetat med en AC tidigare, men jag försökte spara lite pengar. Hur som helst:
Jag började med att byta kondensatorn på enheten, efter att ha slutat att jag slog på strömmen igen men fortfarande ingenting. Jag pressade in plaststycket på kontaktorn och enheten kom på, för att inkludera fläkten. När jag släppte det stängde systemet av igen. Jag gick in och kollade in brytaren och märkte att två säkringar hade blåst, bytt ut dem och gick tillbaka utanför för att se om enheten var igång och det var ungefär en minut då stoppades det. Säkringar hade blåsit igen.
Jag frågade en kille på platsen för AC-delar och han sa att det kunde vara fläktmotorn, men han sa också att det kan vara kontaktorn. Jag bytte ut kondensatorn, fläktmotorn och kontaktorn. Den nya fläktmotorn hade 4 ledningar och den gamla hade tre. Brun, brun / vit, svart och gul ledningar. I stället för att använda en dubbel kondensator för de bruna och bruna / vita trådarna klarade jag bara den bruna / vita, fäst den bruna till F på den tre stiftkondensatorn jag installerade tidigare och anslut den gula till C och den svarta linjen 1 på kontaktorn.
Jag såg till att allt var säkrat och allt var inkopplat. Allt såg bra ut och jag bytte ut säkringarna i den inre brytaren. Vred huvudströmmen på utsidan, men inget, säkringar slog inte på insidan och termostaten arbetade fortfarande inuti. Jag kan inte räkna ut det. Några idéer?
Låter som en blås kompressor.
Dåliga kontaktpersoner gör inte vanligtvis popsäkringar. Och om det bara var att fläkten inte kom på, skulle kompressorn resa sin egen övervärme, inte dina brytare (om inte den är gammal och grumpy: samma prognos, död kompressor).
Om jag skulle fortsätta försöka fixa på den enheten, skulle jag först installera en "smält" kopplingsbrytare för kondensorns utsida och ett bekvämlighetsuttag (båda krävs nu av kod).
Det är ett steg att installera en annan enhet, så det är ingen stor förlust om det inte hjälper diagnostiken.
Luftkonditioneringsapparater som inte kyls: Utlösningsbrytare och blåser säkringar - YouTube
My suspicion is we've got a bad compressor. Let me go grab my multimeter and get this thing tested out. Again, I'm going to go ahead and discharge the capacitor and then pull all the leads off the compressor. Then I'm going to go ahead and leave the fan motor connected and test. If this doesn't blow the breaker then that means our compressor's bad and it's time for either a new compressor or as old as this unit is, it may just be time for a whole new unit.
... It is as I suspected; the compressor's got a short in it. We're going to need either a new compressor or a whole new condenser unit. If I wanted to, I can recycle the fan top, the fan motor, and fan blades. That's a little bit more advanced troubleshooting and proving that it's actually our compressor that is down. We can replace the compressor if it's a clean change out. On this one, I think it's probably just maybe time for a new unit.
Jag har ersatt kompressorer på kommersiella enheter (vars konstruktion bidrar till sådana); Det är inte en mycket vanlig praxis för split-system, för det är samma mängd arbete, och du har fortfarande gammal utrustning hela tiden.
Ibland om rören är frysta kan det orsaka detta. stäng bara av det för några timmar (minst 3), och vrid det igen och se om det hjälper dig.
AC INSTALLERAR.