Dimmer slår inte lampan på eller av

0

Jag förbinder en dimmer.

Det finns fyra ledningar som kommer från väggen. 2 svart (en är VARM). 1 vit. och 1 mark.

Det finns fyra ledningar på dimmerströmställaren som jag köpte. 1 svart. 1 röd. 1 grön (marken). och 1 röd (för trevägsbrytare).

Jag har anslutit den svarta (heta) ledningen från väggen till den svarta ledningen på dimmeren och den andra svarta ledningen från väggen till den röda ledningen på dimmeren. Men när jag försöker trycka på / på på strömbrytaren händer inget.

Jag har verifierat att det finns makt som kommer till ledningen på väggen (det vet jag att det är varmt).

Vad kan vara orsaken?

    
uppsättning Omnipresent 28.05.2014 03:55

1 svar

2

  • En röd ledning på din dimmer ska kopplas till utbudet från väggen lever
  • Den andra röda ska anslutas till lasten den som växlar Lampan släckt
  • Svart ska anslutas till din neutrala
  • Den gröna ska vara ansluten till dina ledare eller jord (jord)

Som tidigare nämnts bör du ha så fysiskt minimal koppar exponerad som möjligt realistiskt ingen det borde alla vara inuti kontakten isoleringen ska gå direkt till själva kontakten.

Test för att hitta vad du behöver?

  • Din jord eller mark när den testas till neutral ska presentera 0v
  • När du testas från din neutral till din levande matning ska full spänning vara närvarande
  • När du testas från din neutral till din belastning ska ledningen som går till lampan 0v vara närvarande eftersom det bara lever en gång i ditt speciella fall har gått igenom dimmeren

Kan du om möjligt ge en bild som visar modellnumret och en av framsidan eller alternativt om det bara är ett öppet dimmerfall en bild som visar elektroniken på insidan. Vanligtvis har du en röd kraft, en svart strömåtergång eller neutralt, en mark eller jord och äntligen en ström till din belastning (lampljus)

    
svaret ges 28.05.2014 10:35