Vill transformatorn driva en dörrklocka 200 meter bort?

0

Jag vill installera en dörrklocka med två klockor och en knapp så att den kan höras på två ställen. En plats ligger inom 25ft av knappen. Den andra är ca 200ft från knappen. Kommer transformatorn att fungera 200 meter bort eller ska jag placera den så att den är 100 meter från varje klocka?

    
uppsättning John 31.10.2017 21:08

2 svar

1

Inte en standard dörrklocktransformator nr. # 1 En standard dörrklocktransformator är dimensionerad för att bara driva en klocka. Om du vill ha en andra chime behöver du designa ett system. Jag rekommenderar att du ringer till en tillverkare av klockspel och frågar efter en tekniker. Broan, Nutone. Berätta för din situation. Han kommer att berätta vad du behöver. En standard klocktransformator är 16 volt. Jag har använt 24-volt transformatorer på längre körningar med framgång.

    
svaret ges 01.11.2017 08:19
0

Du är bättre att hantera långsiktig som en separat fråga, snarare än att göra dina långa körningar ännu längre. Kom ihåg att strömmen måste komma till knappen först och splittras sedan till de två klockorna, så att du flyttar transformatorn halvvägs mellan betyder att du nu har en 300-talskörning. Sätt transformatorn nära knappen.

Hör Paul Logans råd om överbelastning av transformatorn. Men du måste göra en spänningsfallberäkning på lång sikt. För att du behöver veta den nuvarande dragen av klockan - kommer tillverkaren att veta.

Välj en kandidatrådstorlek, t.ex. 18 AWG. Titta upp den storleken trådmotstånd, 6,385 ohm per 1000 ft. Din returresa är 400 ft, så

6.385 x 400 / 1000 = 2.554 ohms per 400 feet.

Nu har du din nuvarande, jag, och du kopplar den till Ohms lag.

E (voltage drop) = I R

E = your I x 2.554

Jämför nu ditt spänningsfall E med din transformatorspänning. Om droppe är mer än ca 10% är det ett stort problem. Gå om redo beräkningarna med en större trådstorlek.

Du bör veta vilka trådstorlekar är ovanligt billiga eftersom de ae görs i massmängd. 18AWG termostatkabel används i stor utsträckning och kommer i 2-ledare. 16AWG-sladd kan vara ett värde, men det är inte lagligt för permanent byggnadskabel. 14AWG in / 2-kabel är billigast för ledningsförmåga eftersom den massivt produceras för att bygga ledningar.

Om det inte är tillräckligt stort är det dags att leta efter ett nytt tillvägagångssätt, som ett relä som drar en liten mängd ström och byter ström från en lokal transformator. Relämetoden skulle också lösa Paul Logans bekymmer om överbelastning av transformatorn.

    
svaret ges 08.12.2017 21:12