Du är bättre att hantera långsiktig som en separat fråga, snarare än att göra dina långa körningar ännu längre. Kom ihåg att strömmen måste komma till knappen först och splittras sedan till de två klockorna, så att du flyttar transformatorn halvvägs mellan betyder att du nu har en 300-talskörning. Sätt transformatorn nära knappen.
Hör Paul Logans råd om överbelastning av transformatorn. Men du måste göra en spänningsfallberäkning på lång sikt. För att du behöver veta den nuvarande dragen av klockan - kommer tillverkaren att veta.
Välj en kandidatrådstorlek, t.ex. 18 AWG. Titta upp den storleken trådmotstånd, 6,385 ohm per 1000 ft. Din returresa är 400 ft, så
6.385 x 400 / 1000 = 2.554 ohms per 400 feet.
Nu har du din nuvarande, jag, och du kopplar den till Ohms lag.
E (voltage drop) = I R
E = your I x 2.554
Jämför nu ditt spänningsfall E med din transformatorspänning. Om droppe är mer än ca 10% är det ett stort problem. Gå om redo beräkningarna med en större trådstorlek.
Du bör veta vilka trådstorlekar är ovanligt billiga eftersom de ae görs i massmängd. 18AWG termostatkabel används i stor utsträckning och kommer i 2-ledare. 16AWG-sladd kan vara ett värde, men det är inte lagligt för permanent byggnadskabel. 14AWG in / 2-kabel är billigast för ledningsförmåga eftersom den massivt produceras för att bygga ledningar.
Om det inte är tillräckligt stort är det dags att leta efter ett nytt tillvägagångssätt, som ett relä som drar en liten mängd ström och byter ström från en lokal transformator. Relämetoden skulle också lösa Paul Logans bekymmer om överbelastning av transformatorn.