How att fixa en panna som inte blåser tillräckligt med luft?

0

Jag har en New York 4 ton 15 SEER värmepump med 5 ton York luftbehandlare med expansionsventil; det har också en spole bakom lufthanteraren som går in i matningsledningen från en utomhuspanna.

Jag tror att fläktmotorn är 1 hk varvtalsmotor, 1050 rpm. Jag tror inte att det blåser tillräckligt med luft ut genom öppningarna.

Med köldvattentemperaturen utanför vid 160 grader tog det från 9:30 till 12:00 (2,5 timmar) för att ta in tempot från 57 till 62 grader.

Anmärkningar:

  • Utetemperaturen var 46 grader.
  • Det är en 2400 kvm uppvärmt utrymme.
  • Väggarna är skummade 1/2 ", med 6" isolering.
  • Taket har 12 "isolering.

Kan jag få en högre varvtal för att vrida fläkten snabbare för att slutligen lösa detta problem, eller är kedjespolen minskar luftflödet för mycket?

Om inte, vad tycker du att problemet är? Jag frågade VVS entreprenören som installerade den men de hjälper inte.

Om du behöver mer information vänligen fråga.

    
uppsättning Dan 03.02.2018 04:50

1 svar

1

Om fläktmotorn egentligen är en 1 HP-motor bör den kunna tillhandahålla tillräcklig luftleverans genom systemet. Vet du vilken hastighet motorn använder, (de flesta har 4 hastigheter).

Spolens utformning och motståndet hos varje spole kommer att spela en viktig roll i luftflödet, liksom storleken på tillförsel och returkanal. Många entreprenörer använder en hög resistanssiffra vid dimensionering av kanalarbetet för att spara några dollar.

Detta resulterar i ett lägre levererat luftflöde tillsammans med mer luftbuller. Med den information du har lämnat kommer det vara väldigt svårt att erbjuda några lösningar. Det finns några snygga killar som övervakar den här webbplatsen, så att mer information behövs, till exempel modellnummer på utrustningen inklusive värmespolens specifikationer, storlek på tillförsel och returledning, typ av filter som används etc.

Om vattentillförselstemperaturen var 160 grader vid pannan är det inte så varmt när man försöker höja husets temperatur snabbt. Du måste också kontrollera temperaturfallet över spolen, vattnets in- och uttemperatur och lufttemperaturen ökar över spolen.

Höjning av vattentemperaturen till 180-200 grader ökar kraftigt utspänningen från spolen. De bästa svaren kommer att ges av någon som faktiskt är på din plats.

Hoppas det hjälper.

    
svaret ges 03.02.2018 11:40