Jag tog bort den här icke-bärande väggen i hörnet av min källare, nu går 2 dörrar på övervåningen på sina ramar. Varför är detta?

5

I bilden nedan märker du de små 1x1 bitarna som löper vinkelrätt mot takbalkarna. Dessa användes av den tidigare husägaren för att sänka taket i ett rum, så om du kan föreställa dig att den vägg som byggdes bredvid dem skulle springa bredvid den sista till höger.

Den här väggen har tagits bort i ca 2 månader nu, och i den sista veckan har 2 dörrar inom en 8 fot radie direkt vertikal av den här jackposten började gnugga på sina ramar. En hade skiftat åtminstone 1/4 ", den andra om 7/16"

Jag blev orolig och tänkte självklart det sjunker. Så jag gick ut och fick det inlägget, installerade det och vred upp det - dörrarna på övervåningen började rada bättre, men de gnider fortfarande. Jag kan bara anta att om jag skärper det mer, kommer de att gå tillbaka till det normala, men jag är inte säker på att den ligger till höger.

I den ursprungliga husplaneringen var den där väggen inte, så jag är mycket skisserad - muren verkade inte ha någon belastning på den! Jag är emellertid orolig att när den tidigare husägaren gjorde källaren, kunde han ha försvagat bjälkarna väsentligt och bekvämt gjorda för den med den där väggen - se, han hakade alla bjälkarna om 3/4 "för att passa värmepanna under tak.

Jag är också misstänkt att jag kan ha orsakat metallposten på strålkastaren att sjunka, där du ser de nya PVC-rören som sitter och väntar på att sätta i en vägg, jag jackhammered på 3 sidor av den för att göra plats för röret. Jag rörde knappt det konkreta stödet för det här inlägget, men tog bort en 4 "x4" x16 "bit från den ena sidan. Kan vibrationerna ha skjutit upp stolpen?

Hur som helst kommer jag att vara borta i 2 veckor och jag vill inte att mitt hus ska kollapsa eller att alla plattor ska knäcka medan jag är borta. Vad tycker ni om att det kunde ha orsakat det här, och vad ska jag göra för att förhindra att det blir värre?

    
uppsättning kavisiegel 29.06.2012 17:14

2 svar

6

Jag vet verkligen inte var du ska börja på den här frågan.
Det finns flera steg som måste göras, och snart innan allvarlig skada uppnås. Först måste du stabilisera situationen. Flera bjälkar måste stödjas på en gång via ett temp bridge stöd (2, 2X8 upprätt, spänner över flera bjälkar) hålls uppe av din temp jack jack, men två skulle vara bättre. En i båda änden.

Då borde du verkligen få råd från en proffs för att utvärdera din situation. Om du har en huvudlollkolonn sjunker är det ett problem. Skärningarna på 3/4 tum borde inte vara mycket av ett problem, men de borde ha gjorts i centrum av balkarna, inte en kant. Är det några sprickor som reser från dessa skärningar? Om inte, då är de inte problemet. Jag har flera teorier, men utan att verkligen se layouten och ta mätningar är det omöjligt att utvärdera ordentligt. Få ett proffs där, ta inte råd som inte bygger på en kontroll av problemet.

    
svaret ges 30.06.2012 01:33
2

Tja, som du misstänker, var det uppenbarligen bärande. Kanske oavsiktligt så.

Varför var det med en last? Kanske är det nuvarande snedspänningen över max. Under-engineered. Det faktum att bjälkarna hakades är sannolikt också en del av problemet. När du hakar en 12 "joist med 3/4" blir den en 11 1/4 "joist, som självklart bara kan bära en mindre belastning.

Din bästa satsning kommer sannolikt att få en annan stråle där inne, och stödja den i båda ändarna. Kan behöva en ingenjör att titta på saker.

    
svaret ges 29.06.2012 18:16