How lyser en upplyst brytare utan en neutral

4

Det finns några upplysta brytare som fungerar utan en neutral. För en lampa som lyser när strömbrytaren är PÅ kan jag tänka på ett kretsschema som har strömslampan i serie med strömkretsen. Men detta skulle skapa betydande ytterligare motstånd i strömmen som strömmar genom linjen till huvudbelastningen. Om omkopplaren är parallell med linjen bör nästan ingen ström flöda eftersom lampans motstånd är så mycket högre än den färdiga strömkretsen.

När strömslampor tänds i läge OFF, skulle en strömslampa i serie möjliggöra en strömning av strömmen genom den faktiska belastningen, vilket orsakar en svag glöd i en fixtur eller någon ström i en motor. Detta verkar fel.

Hur fungerar neutralt belysna brytare?

    
uppsättning bib 10.12.2014 14:03

5 svar

8

De passerar strömmen genom strömbrytaren och ljuset hela tiden - bara några mA. Indikatorn är parallellkopplad med kontaktkontakterna. För de flesta typer av glödlampor räcker det inte för ljuset att slås på.

Men med moderna LED-lampor kan dessa typer av strömbrytare (såväl som dimmare och hemautomatiseringsbrytare) som inte använder neutralt, leda till att lampan lyser tillräckligt för att vara märkbar eller flimmer.

    
svaret ges 10.12.2014 17:50
2

Jag tror att några av dessa har en neonlampa parallellt med strömbrytaren. Det betyder att de drar en liten mängd ström genom någon glödlampa omkopplaren kontrollerar - men det här är för litet en ström för att ge något ljus i glödlampan.

A textured polycarbonate moulding designed to allow the glow of the two integral neons to be seen at almost any angle. Easy to install as an addition to existing locations.

  • 250Vac
  • Double neons provide 360 degree visible glow around frontplate
  • Green glow is visible to naked eye
  • One or two-way switch wiring
    
svaret ges 10.12.2014 15:58
1

Från vad jag har sett passerar de en liten ström genom strömbrytaren (och ljuset), och den strömmen är tillräcklig för att driva det upplysta strömbrytaren.

    
svaret ges 10.12.2014 16:05
0

Jag har aldrig tittat på en design schematisk men vet det här. Jag har sett dem misslyckas och på lastsidan. Jag hade 60 VAC på lastsidan när av och 120 VAC när den var på. Ta bort strömbrytaren och kontinuiteten mellan tillstånden visar rockfast, 0 ohm och oändliga ohm med en standard Fluke-mätare. Självklart fick jag inte saken för att jag inte äger en isolatortestare eller megger, arbetet ger dem och för betydligt större misslyckanden. LED-kökets lampor gav ström till var antingen dim eller helt upplyst. Jag kommer inte att hantera ett Light Emitting Diode fel på den nivån, misslyckas, och gick bara till Menards och köpte en swith utan illumantion.

    
svaret ges 05.07.2017 05:07
-3

Strömmen strömmar genom marklinjen när indikatorn är på. Därför är ingen neutral involverad.

    
svaret ges 01.08.2016 17:04