De flesta AFCI-frågor här kretsar kring befintliga kretsar och AFCI-kretsbrytare, men min situation är lite annorlunda.
Här är detaljerna:
- Renovering för att lägga till en halv bad och tvättstuga i källaren
- 2 av de 3 kretsarna kräver AFCI-skydd enligt kod. Inga kretsar i huset har haft AFCI fram till denna punkt
- De gör inte AFCI-brytare för min panel, så jag måste använda AFCIs ansiktsfria grenkretsar, kopplade enligt bilden
- En krets är för lampor och pluggar, andra kretsar är avsedda för brickan
- AFCI: s båda resan omedelbart när man försöker återställa
Felsökning gjort:
- Bekräftade alla ledningar för AFCI-enheterna
- Funnit att jordning för panelen hade isolerats av tidigare
renoveringar som sätter PVC-rör mellan var det var anslutet till
vatten huvud och där det faktiskt går in i marken (jag har sedan
riktade detta och jag kör en bonding kabel till vatten huvudet på
ingången - jag visste att detta behövde göras oavsett ... freaked mig
ut lite upptäcka det !!)
- AFCI strider fortfarande med denna jordning
- Jag har bytt ut AFCI-enheter runt, ingen ändring
- Jag har provat dem på andra brytare, ingen förändring
- Dessa är helt separata och nybildade kretsar - Inga delade neutrala ämnen
- Jag har helt avlägsnat lasterna (laddningsledare som tagits bort vid AFCI-enheterna) Ingen ändring
- Jag har stängt av alla andra kretsar i panelen för att se om det fanns möjliga bågningar på andra kretsar som AFCI-enheterna såg - No Change
- Förbi AFCI: Kretsar verkar fungera bra
Annan användbar information:
- ca 60% av mina grenkretsar är aluminium (byggd 1975) ... långsamt
arbetar med att ta bort dessa ...
- Det här är den huvudsakliga hemmaplanen, därmed markeras och Neutral delas i panelen (Samtliga grenkretsar är neutrala och grunder som körs
in i panelen separat)
Jag är förlorad nu ... Jag tänkte på att fixa panelens jordning och att ta bort lasterna skulle ha åtminstone fått mig till en startpunkt, men inga tärningar.
Jag är fortfarande lite misstänksam för enheterna själva, men jag är mer misstänksam mot mitt hus, eftersom jag har två AFCIs och de beter sig lika.
Jag är lite ovillig att ta in en elektriker bara för rädsla för att jag saknar något självklart ... men det blir mitt nästa samtal.
Några förslag ??