Vill du driva en ny underpanel parallellt med NEC-krav? Om inte, vad ska jag göra?

10

Bakgrund

  • U.S.A. Voltages / power present.
  • Mitt hus har en 125A strömbrytare på gatan.
  • En begravd linje går från gatubrytaren till min huvudpanel på yttervägg utanför huset.
  • Huvudpanelen har 3 220VAC-brytare: en 30A, 40A och 50A.
  • Jag har visat 30A-körningarna till en 3-polig 220VAC elektrisk torktumlare.
  • Jag har bevisat 50A-körningarna till den befintliga delpanelen i det bifogade garaget, som har 11 brytare från 15A till 25A (den här panelen är full).
  • Jag antar 40A-kretsloppet till A / C-kompressorenheten.
  • Den befintliga delpanelen i garaget har två ledningar (eller knockouts), en liten som innehåller strömförsörjningen från 50A-brytaren utanför, och en stor som innehåller den trådbunt som servar fixturer och utlopp i huset.
  • Strömmatningsledningen i den befintliga delpanelen är ansluten enligt följande:
    • L landas på L-bussskruvsplintskruven (bussbanan är fullbefolkad med brytare)
    • N landas på N-busshållplintskruven
    • G är oisolerad och (oddligt) inte landas någonstans Jag antar att detta inte ska kodas .

Fråga

Jag måste lägga till en ny (extra) delpanel i garaget för ytterligare brytare.

Om det antas att detta är kodat, tänker jag parallellera den nya delpanelen med den befintliga, genom:

  • Landning av den landade G-filen i befintlig underpanel
  • korrekt
  • Landning av en ny L-linje som kommer att leverera den nya delpanelen på samma bussbar terminal (skruv) i befintlig delpanel som den befintliga L-linjen landas. Den här nya raden kommer att gå till underpanelen som en strömförsörjningsledning.
  • Landa en ny N-linje på samma sätt.

Om jag parallellar en ny delpanel så kan jag leda inhopningen till den nya delpanelen genom den större knockouten som innehåller ledningarna till uttag och armaturer, eller måste jag leda inhopningen till den nya delpanelen genom samma lilla kanal som levererar den befintliga delpanelen?

Vilka delar av denna plan är inte upp till kod (förutsatt NEC 2008 eller 2011)?

Oavsett kod, vilka delar är osäkra?

    
uppsättning JeffG 17.10.2011 00:27

4 svar

13

En delpanel måste ha neutral och mark isolerad. Paneler levereras med en mycket lång, ganska tjock (ca 1/4 x 20) grön bindskruv som förbinder den neutrala fältet på burken vid en primär -panel. Du får inte en neutral från ditt verktyg, du skapar en med den bindningsskruven.

Underpaneler ska matas med 3 isolerade ledare av lämplig storlek och en mark som inte behöver isoleras (men kan vara om du vill). Så den första delen av din fråga är ja, att delpanelen måste vara jordad, men jordningsledaren ska fästas på burken med en markör, inte genom landning det till den neutrala linjen.

Underpaneler måste också ha en smält koppling, vilket innebär att de behöver matas från en brytare, och det kan inte vara något annat på den här brytaren. Dubbelklicka inte på. Du har två alternativ här:

  • Öka storleken på den befintliga delpanelen
  • Sätt in en ny dubbelpolbrytare i den befintliga delpanelen och använd det för att mata din nya delpanel. Markera kretsarna som du var tvungna att dra ut från den befintliga delpanelen till den nya.

Som andra har noterat måste du titta på dina belastningar. Om allt du behöver är några bekvämlighetsbehållare eller en ljuskrets, borde du antagligen vara o.k. (svårt att berätta med vad du har gett).

Hur som helst, få en amprobe och titta på vad varje inkommande fas drar i din befintliga delpanel innan du gör någonting. Se till att allt är på när du gör det. Om det bara drar 25 - 30A i genomsnitt borde du vara o.k. att lägga till en liten 8-krets underpanel. Eftersom den är direkt i synfältet med den befintliga delpanelen behöver den nya delpanelen inte ha en huvudbrytare eftersom kopplingsmetoden ligger bredvid den.

En sex till åtta kretskortspanelen körs runt $ 80 utan brytare, de börjar vanligtvis vid 50A, men du behöver inte mata dem med 50A. Du kan mata det från en 30A-brytare om allt du vill ha är bekvämlighetsbehållare och ljus.

Här används en amprobe:

länk

Gör det på din delpanel först (en fas i taget) för att vara säker på att du har plats att lägga till mer. Om inte, måste du ersätta din befintliga underpanel, och en elektriker är verkligen din bästa insats där.

En annan bra sak att göra är att mäta dragningen av kretsarna som du måste flytta till delpanelen för att göra plats för brytaren som matar den. Självklart vill du flytta kretsarna som drar minst till den nya panelen i slutet. Någon omorganisering kan behövas för att det ska hända.

Eftersom det här är ett garage, ta hand om vad du ansluter till underpanelen. Om du ska driva något som en kompressor (eller något annat med en anständig storlek), överväga noggrant låst rotorstyrka vid bestämning av lasten. Den kommer att skrivas ut på motorn.

Slutligen, om något av detta låter överväldigande, ring en elektriker. Om du kommer in i någon form av problem, ring en elektriker.

    
svaret ges 18.10.2011 11:41
8

Jag är inte säker på att jag helt förstår precis vad du tänker göra från underpanelen i garaget, men jag tror att jag förstår att du vill parallellera de befintliga ingångarna på 50 amp-brytaren till en extra panel . Om så är fallet, kallas det dubbeltryck och det är förbjudet. Du får inte ansluta två ledningar till någon heta slingor i någon strömpanel. I mindre storlekar kretsar, skivar två hots ihop med en taggtråd med en kabelnät och kopplar taggen till brytaren är OK och vanlig. Att göra detta med en 50 amp-linje skulle kräva stora bultmuttrar och isoleringsband.

Av din beskrivning låter det säkert som att din 125 Amp-tjänst blir ganska maximal ut. Du har tre stora drag redan. Innan jag ens skulle överväga att lägga till mer efterfrågan på den här tjänsten, tror jag att du ska använda en Amprobe på de inkommande två linjeledningarna och övervaka toppkraven i ampere. Det är mycket möjligt att du kanske är för nära den övre gränsen och bör överväga en uppgradering till en 200 Amp 40 kretsservice / -panel.

På den här tiden, eftersom jag inte kan fysiskt testa ditt system, tycker jag att det vore väldigt klokt att ringa in en licensierad elektriker. Du flirar med en potentiellt farlig situation om du överbelastar din huvud- eller undermatningsbrytare.

    
svaret ges 18.10.2011 00:14
6

Du muckar runt med 125V underpaneler, som jag inte vet tillräckligt om att kommentera. Det finns dock två andra alternativ:

Du kan eventuellt ersätta befintliga fullstoringsbrytare med dubbelsidiga brytare . Gränserna för antalet brytare kan tryckas på panelen någonstans, eller du kan kontrollera med tillverkaren.

Du kan också ersätta den befintliga panelen med en större, för att göra mer utrymme.

    
svaret ges 17.10.2011 08:30
2

Du bör ringa en kvalificerad elektriker för att inspektera denna situation innan du gör någonting.

Om du ska använda en amp-mätare, se till att den är märkt på CatIII 600VAC och har någon certifiering som UL eller IEC på mätaren.

    
svaret ges 06.08.2012 17:49