How borde denna krets vara korrekt jordad?

7

Jag anställer en elektriker för att göra arbetet så min fråga är mer för min utbildning och hjälper mig att ställa rätt frågor till perspektivet entreprenörer.

Köpt en lägenhet nyligen och vill lägga in några försänkta lampor. Lägenheten har en underpanel i tvättstugan med huvudpanelen i ett gemensamt område på bottenvåningen. Alla nuvarande ledningar körs i metallrör, jag antar att det är THHN-ledningar. Underpanelen har en neutral stång som inte är bunden till panelen. Panelen är jordad via en jordningstråd som jag antar kör till huvudpanelen. Det finns ingen markbuss inom servicepanelen.

Så min fråga. För de nya inbyggda lamporna (6 "lysdioder) kan man köra icke-metallisk mantlad kabel (NM-kabel) inte i ledning? Eller måste det vara THHN i ledning. Om man kör NM-kabel (igen, inte i ledning) skulle du installera en jord stång i underpanelen för att binda romNM-kabeln jordad mot den, eller kan NM-kabeln jordas till metallens elektriska bandlåda (jordklämma?) att strömbrytaren kommer att vara i? I detta fall kan strömbrytaren för de nya lamporna Gå in i en befintlig metallgänglåda (där det för tillfället finns en strömbrytare för takfläkt). Den här rutan har metallrör tillbaka till underpanelen. Så från panelen NM-kabel till befintlig växellåda, därifrån NM-kabel till försänkta lampor. Jag undrar om detta är möjligt, skulle en / ska man installera en markbuss i panelen eller bindningsjorden till befintlig switchbox.

Jag hoppas att det här är meningsfullt och jag förvirrade inte helt alla.

    
uppsättning Joe Wills 13.10.2013 05:21

2 svar

1

Jag ska göra mitt bästa här. Jag tar det anledningen till att du frågar om att använda NM-tråd är att spara pengar? Inköp NM är mycket billigare. Du kan fortfarande köra NM inom beteendet om det finns rum kvar. Så om din kanal är 3/4 tum. du kanske kan dra 14/2 tråd genom Lube.

Din underpanel skulle behöva en separat markbuss eftersom beteendet anses vara (Ground) Genom att installera en Ground-buss och använda NM 14/2 eller 12/2 måste du ansluta Neutral och Ground separat eftersom panelen inte är bunden. Jag tror att termen är flytande mark och neutral. Din delpanel är ansluten till din byggnad eftersom den inte är bindad. Frågan jag har är varför är din panel bara 1 busbar? Det borde finnas 2 en för Neutral och den andra för Ground. Din underpanel ska ha 1 Aluminium service linje som innehåller 2 hots ledare och 1 neutral och 1 jord. Den andra frågan jag har är tjänstelinjen som kommer från huvudpanelen inom metallbeteende också? Gänglådorna är jordade av uppförandet, men jag rekommenderar att du lägger en grisstjärna i lådan.

    
svaret ges 15.03.2014 02:35
0

Den neutrala bussen måste vara ojordad; det är en delpanel. Neutral och markbunden är bundna endast en plats: på huvudpanelen. Jag kommer inte att gå in på varför här.

Det finns ingen markbuss eftersom det inte finns något behov av en: metallröret är marken.

Rörledningen kan vara obligatorisk på grund av lokala elektriska koder (det här är inte ett enda familjehus). Om så sitter du fast med det, förutom att du kanske kan använda flexibla kablar för de senaste få fotarna till dina lampor per armatur undantaget i NEC 400.7.

Jag föredrar THHN strandsatta i rörledning. Ledningen är dyr att lägga ... men när det är klart är THHN billigare än NM och säkrare också. Inte unsheath NM och använd enkla ledningar i ledningen, isoleringen är inte tillräckligt tuff.

En annan sak om prissättning, stöten från 14 till 12 gauge är dyr i NM ... men billig i THHN. Jag äger inte ens någon 14 THHN.

Slösa inte din tid på att dra mjuka NM i metallröret, det är svårt, irriterande och onödigt och gör det svårt att dra andra ledningar senare. För att göra en övergång från kanal till NM, kör ledning bort från servicepanelen ut till en kvalitet stållåda, kör THHN (hett och neutralt) till lådan och sätt sedan NM i knockouts i stålboxen med godkända klämmor. Stållådan ska ha en bult med ett hål tappat 10-32, för en jordskruv. Det är snyggt att använda små gröna skruvar . Dra av den skruven med en grön eller rak tråd med solid kärna och dra ut den till dina jordledningar. Här är en låda med bump, det är $ 1.

    
svaret ges 12.03.2016 22:26