Den neutrala bussen måste vara ojordad; det är en delpanel. Neutral och markbunden är bundna endast en plats: på huvudpanelen. Jag kommer inte att gå in på varför här.
Det finns ingen markbuss eftersom det inte finns något behov av en: metallröret är marken.
Rörledningen kan vara obligatorisk på grund av lokala elektriska koder (det här är inte ett enda familjehus). Om så sitter du fast med det, förutom att du kanske kan använda flexibla kablar för de senaste få fotarna till dina lampor per armatur undantaget i NEC 400.7.
Jag föredrar THHN strandsatta i rörledning. Ledningen är dyr att lägga ... men när det är klart är THHN billigare än NM och säkrare också. Inte unsheath NM och använd enkla ledningar i ledningen, isoleringen är inte tillräckligt tuff.
En annan sak om prissättning, stöten från 14 till 12 gauge är dyr i NM ... men billig i THHN. Jag äger inte ens någon 14 THHN.
Slösa inte din tid på att dra mjuka NM i metallröret, det är svårt, irriterande och onödigt och gör det svårt att dra andra ledningar senare. För att göra en övergång från kanal till NM, kör ledning bort från servicepanelen ut till en kvalitet stållåda, kör THHN (hett och neutralt) till lådan och sätt sedan NM i knockouts i stålboxen med godkända klämmor. Stållådan ska ha en bult med ett hål tappat 10-32, för en jordskruv. Det är snyggt att använda små gröna skruvar . Dra av den skruven med en grön eller rak tråd med solid kärna och dra ut den till dina jordledningar. Här är en låda med bump, det är $ 1.