Takfläkt med lampan installerad. Fläkten är ansluten till en väggkopplingsplatta och ljuset till ett annat. När fläkten är på sig själv kör den med rätt hastighet. Men när lampan tänds med fläkten går fläkten upp och ljusen blir ljusare. Hjälp!
Lampan och fläkten finns på olika väggbrytare. Om dessa befinner sig på olika ben (180 grader ur fas) kommer nettströmmen i en gemensam neutral i fläkten att vara skillnaden i strömmarna i de två hoten.
IIRC när ljuskitet är installerat på fläkten finns en ledningsnuttsplitning av ljusets neutrala till en gemensam neutral (vit), och det finns naturligtvis en skarv till ljusets ljus (blues).
Antag att fläkten och ljuset har en gemensam neutral i fläkten och det finns signifikant motstånd i den neutrala ledningen eller i skarvarna där ljus- och fläktnutralerna förenar den gemensamma neutralen i lampan eller där den gemensamma neutralläget i fläkten höljet ansluter till husets ledningsnät. När både lampan och fläkten är på spänningen vid fläktmotorn och ljusuttagen är högre än när endast en är på.
Det enklaste sättet att testa denna förklaring är att ta bort alla glödlampor men en från lampan. Med tändningen slås på fläkten och låt den komma till konstant fart och tänd sedan på ljuset. Fläkten ska påskynda mycket mindre när alla glödlampor var i sina uttag.
Om du kan nå båda väggkontakten med voltmätare, testa spänningen över de två bilderna. Nollvolymer indikerar att de två hoten är på samma ben och denna förklaring är fel. 240 V betyder att de är på olika ben och denna förklaring är möjligen sann.
Åtgärden skulle vara att återställa skarvarna där neutralen kommer samman. Om den neutrala kabeln själv är felaktigt, är ledningen skadad eller du använder högre strömlampor (kraftuttag) än armaturen är märkt för.