Recessed kan ljuset inte fungera

0

Jag har 2 försänkta burkar som styrs från samma väggbrytare. Jag bytte ut båda med LED-lampor. Efter flera månader, i en av lamporna skulle lampan gå av och på intermittent. Jag bytte ut glödlampan med samma resultat. Efter ungefär 3 veckor av detta mönster fungerar inte lampan alls. Den andra fixturen på linjen har inga problem.

    
uppsättning Scott 26.12.2018 15:46

1 svar

2

Det verkar som om mittkontakten har lossnat i armaturen, med strömmen avbryter kontakten lite och det kan lösa problemet. Det finns vanligtvis temperatursensorer i burken, men sedan byte av glödlampan gjorde det för ett tag kunde jag kontrollera mittkontakten på fixturen. Lysdioderna brukar inte producera tillräckligt med värme för att resa värmesensorn. Det kan vara en lös anslutning i ledningarna, men igen, sedan byte av glödlampan gjorde det, kontrollera centrumkontakten.

    
svaret ges 26.12.2018 17:48