Jag har en poolpump på en 30 amp krets. Kan jag lägga till ett 20 amp GFCI uttag till samma 30 amp brytare. Pumpen är på 12 gauge tråd

1

Jag vill sätta en 20 amp GFCI-mottagare på en 30 amp brytare.

Är detta ok?

30 amp-brytaren är för en poolpump på 115v.

    
uppsättning jerry 15.04.2016 11:58

4 svar

3

Du har ingen 30 amp krets. Din tråd är 12 gauge, så du har en 20 amp krets med felbrytare.

  • Byt brytare med 20A
  • Gärna installera din 15 eller 20 amp GFCI eftersom de är lagliga på 20A-kretsar
  • För den delen kan du bara installera en GFCI-brytare. Pris båda sätten.

Gadgets som körs på 120V / 30A är nästan obefintliga. Ingen bygger enheter på det sättet. Om det behöver så mycket kraft, sparkar de upp till 240V / 15A, vilket tillåter användning av 14 gauge tråd i stället för 10 gauge.

Om den här pumpen verkligen är 120V / 30A, måste du ändå köra ny 10 gauge tråd. Generellt sett får stora saker sina egna kretsar. Kan också återuppta 20A-kretsen till uttagen.

    
svaret ges 15.04.2016 21:38
2

Nej. Du kan inte installera en 20 ampere behållare på en 30 ampere krets. Avsnitt 210.21 (B) (3) i den nationella elkoden, säger att en behållare på en 30 ampere grenkrets med flera uttag måste vara märkt för 30 ampere. Därför skulle installation av en 20 ampere behållare vara en överträdelse.

Om du funderar på det här är det helt klart. Om enheten ansluten till 20 ampere-mottagaren misslyckas, börjar den rita mer ström. Avbrytaren kommer inte att resa, tills enheten drar väl över 30 ampere av strömmen. Vid denna tidpunkt kan 20 ampereenheten vara i brand.

National Electrical Code 2014

Chapter 2 Wiring and Protection

Article 210 Branch Circuits

210.21 Outlet Devices. Outlet devices shall have an ampere rating that is not less than the load to be served and shall comply with 210.21(A) and (B).

(B) Receptacles.

(3) Receptacle Ratings. Where connected to a branch circuit supplying two or more receptacles or outlets, receptacle ratings shall conform to the values listed in Table 210.21(B)(3), or, where rated higher than 50 amperes, the receptacle rating shall not be less than the branch-circuit rating.

Table 210.21(B)(3)

    
svaret ges 15.04.2016 14:26
0

Förutom Testers svar är den 12 gauge-kabeln du har på en 30 amp-brytare en kodöverträdelse.

Du bör byta brytare till en 20 amp brytare.

12 gauge är ej märkt för 30 amp-brytare.

    
svaret ges 15.04.2016 18:42
-1

Du kan. 120 volt 30 amp är för en resevagn, men du behöver fortfarande GFCI. Du måste smälta ner det Säkringen passar in i plastlåda. Mät noggrant och använd en vattentät säkringshållare.

    
svaret ges 10.10.2018 03:58