Om du bara var oroad över ledareens ampacitet skulle du kunna använda 4 AWG koppar eller 3 AWG aluminium. Tyvärr, i din situation måste du oroa dig för strömkvaliteten, så du måste också ta hänsyn till spänningsfallet längs ledarna. 
 Beräkning av spänningsfall använder den enkla formeln    Voltage Drop =  Resistance (R) * Current (I)     . Det kan dock vara svårt att bestämma motstånd och ström. 
 Motstånd 
 För att bestämma ledarens motstånd kan du använda Tabell 8 från kapitel 9 i den nationella elkoden (som du borde kunna hitta online någonstans). I tabellen listas ohm per tusen fot av olika typer och storlekar av ledare. 
 När du har det här värdet kan du dela upp det med 1000 för att få ohm per fot. Du multiplicerar sedan detta värde med 2 gånger ledarens längd. Så formeln för motstånd kommer att se ut så här. 
    R = 2 * Length (L) * ohms/foot      
 Aktuell 
 Strömmen är lite svårare, eftersom den kommer att förändras beroende på vad som drar strömmen på kretsen. Många människor kommer att säga saker som " Det är högst osannolikt att du någonsin kommer använda kretsen vid full belastning. ". De använder sedan en bråkdel av kretskapaciteten för att beräkna spänningsfallet. Detta kan emellertid lätt leda till den situation där ett högt lastaggregat tänds och lamporna dimmer. Vid beräkning av spänningsfallet för matare tycker jag om att använda hela kretsens kapacitet för att göra beräkningarna. Så i ditt fall skulle jag använda 70 ampere. 
 Effekvalitet 
 Det rekommenderas att endast tillåta 5% totalt spänningsfall, från service till konsument. På grund av detta vill du att spänningsfallet längs mataren ska vara ca 2 - 3%. För en 240 volt krets betyder det 4,8 - 7,2 volt (120 volt krets = 2,4 - 3,6 volt). 
 Exempel 
 Med allt som sagt, låt oss titta på några faktiska siffror. Jag använder värden från den obestrukade kopparkolonnen i tabell 8 för dessa exempel. 
 4 AWG obelagt koppar 
    VD = 2 * 300 * 0.000308 * 70 = 12.936 Volts      
    12.936 Volts / 240 Volts = 5.4%      
 3 AWG obelagt koppar 
    VD = 2 * 300 * 0.000245 * 70 = 10.29 Volts      
    10.29 Volts / 240 Volts = 4.3%      
 2 AWG obelagt koppar 
    VD = 2 * 300 * 0.000194 * 70 = 8.148 Volts      
    8.148 Volts / 240 Volts = 3.4%      
 1 AWG obelagt koppar 
    VD = 2 * 300 * 0.000154 * 70 = 6.468 Volts      
    6.468 Volts / 240 Volts = 2.7%      
 1/0 obelagt koppar 
    VD = 2 * 300 * 0.000122 * 70 = 5.124 Volts      
    5.124 Volts / 240 Volts = 2.1%      
 Beroende på hur mycket  du  bryr sig om strömkvaliteten, vill du använda antingen 2 AWG-koppar eller större. Jag skulle personligen förmodligen använda minst 1 AWG, för jag vet hur kraftbehovet tenderar att växa över tiden. När du har ström på en plats hittar du alla möjliga saker att plugga in.