Tester som visar marken, men jag ser inte marken

3

I den ursprungliga delen av mitt 1940-tal hus har jag tre uttag som har ledningar som springer med ledning. När jag testar dem med en tripptester, visar det att de är jordade, men när jag öppnar dem är det ingen mark som går från utloppet till metalllåda. Varför eller hur visar testaren uttaget jordat?

    
uppsättning junta 10.06.2016 06:15

3 svar

7

Ha förtroende för det. Metallröret är en högre standard, som används i de flesta kommersiella installationer. Marken är ledningen själv - du ser inte många gröna eller nakna ledningar i rörledningar.

Men - utloppsskruvarna som enda jordbana är inte okej. Pigtail en jordledning från kryssrutan. De flesta lådor har ett hål tappat 10-32, för en jordskruv ... här är snygga . Använd inte 10-24 eller en plåtskruv!

För att hålla en ledig ledare från att dra åt sidoskruvarna (även om du använder stavar), lindra uttaget med band.

Gå också ner och försäkra dig om att markbanan är solid - dvs alla rörledningar är åtspända. Om något gör dig nervös kan du fördubbla det genom att köra en jordtråd, det är skönhetens ledning, du kan bara!

    
svaret ges 10.06.2016 10:52
2

Metallrör kan fungera som en markbana till lådan, och utloppet jordas sedan eftersom det kommer i kontakt med lådan (och hålls i fast kontakt med dess monteringsbultar). Traditionell, överensstämmer med kod.

Jag är personligen inte så nöjd med det som jag skulle vara med en riktig jordkabel och har tenderat att installera GFCI-uttag på dessa platser när jag märker dem på bältes-och-suspendersprincipen.

    
svaret ges 10.06.2016 06:20
2

Det finns en typ av enhet (behållare, strömbrytare, ...) som kallas "självjording" som används i dessa applikationer - det finns ett fjäderklämma i varje ände som trycks fast mot lådans vägg av monteringsskruven i den änden. Det verkar som om din behållare saknar det - vilket innebär att antingen en grön gris från den gröna skruven till en 10-32 skruvad i lådan ska installeras eller din behållare ska bytas ut med en självjordstyp.

När det gäller det faktum att du har ledning - ja, det är tillåtet att metallrör fungerar som en markbana istället för en ledning - och på många sätt är det en högre standard: du kan Lägg till ledningar utan att behöva återställa kabeln, och du kan inte oavsiktligt lägga en spik i en tråd heller. Det finns emellertid ett problem, och det är att den tunna typen av "ledning" som har kommit till stor användning nyligen, känd som Elektrisk Metallisk Tubing eller EMT, förskjuter rörstyckets ledade leder av vanlig ledning (RMC eller IMC) till förmån för av en skruvförbindelse som är lätt att kompensera i fältet, har en irriterande vana att komma ifrån varandra över tiden och bryta markbanan.

    
svaret ges 10.06.2016 13:48