Det finns en typ av enhet (behållare, strömbrytare, ...) som kallas "självjording" som används i dessa applikationer - det finns ett fjäderklämma i varje ände som trycks fast mot lådans vägg av monteringsskruven i den änden. Det verkar som om din behållare saknar det - vilket innebär att antingen en grön gris från den gröna skruven till en 10-32 skruvad i lådan ska installeras eller din behållare ska bytas ut med en självjordstyp.
När det gäller det faktum att du har ledning - ja, det är tillåtet att metallrör fungerar som en markbana istället för en ledning - och på många sätt är det en högre standard: du kan Lägg till ledningar utan att behöva återställa kabeln, och du kan inte oavsiktligt lägga en spik i en tråd heller. Det finns emellertid ett problem, och det är att den tunna typen av "ledning" som har kommit till stor användning nyligen, känd som Elektrisk Metallisk Tubing eller EMT, förskjuter rörstyckets ledade leder av vanlig ledning (RMC eller IMC) till förmån för av en skruvförbindelse som är lätt att kompensera i fältet, har en irriterande vana att komma ifrån varandra över tiden och bryta markbanan.