Det är fantomspänning, vilket är en liten spänning inducerad (kapacitivt kopplad faktiskt) från intilliggande kraftledningar. (det är naturligtvis de kraftledningarna som måste vara på .) Det är som att hämta radiostationer utom den intilliggande kraftledningen är mycket närmare, så spänningen är mycket högre.
På en 3-vägsswitch har du två parallella traveler -kablar i samma kabel eller kanal. 3/4-vägs växelkomplexet förändras vilket av dessa resenärer är energiserat och om den energibeslutna resenären ansluter till ljuset. Idealiska förhållanden för fantomspänning som induceras i den un-energiserade resenären. Så om strömbrytaren är avstängd ser du denna spänning vid lampans uttag.
Det måste vara vad du ser.
Spänningen har ingen verklig energi bakom den. Det kan inte fungera bra, och om du ansluter till och med den minsta belastningen kommer spänningen att försvinna. Den kan bara ses av mycket känsliga voltmetrar som den gemensamma råvaran DVM.