Varför ser jag bara 30v över ett ljus?

0

Jag är i USA. Medan reparera ett ljus montering Jag märkte att med brytaren såg jag bara 30V AC, i stället för den förväntade 120-ish. Den nu reparerade lampan fungerar dock som förväntat. Varför skulle jag bara se 30V?

Eventuellt relevanta uppgifter:

  • Jag läser 30V lossade - det vill säga mina voltmeterprober över de två nätkablarna som kommer ut ur taket, utan anslutning till armaturen
  • Det gör förmodligen de återstående punkterna irrelevanta - esp. 3 och 4 - men här är de ändå;

  • Armaturen ligger i samma krets som våra garagebelysning, liksom några ljus i huvuddelen av huset. (Det finns i vår tvättstuga, där tvättmaskin och torktumlare är.)
  • Det är en vanlig fluorescerande T12 dubbelrör, med ballast. †
  • Det är dubbelkopplat - det vill säga en strömbrytare vid dörren in i huset och en vid dörren in i garaget.
  • Tack!

    † För alla som läser tidigare fråga , slutade jag bara att gå tillbaka till en ballast som ställts in den här gången.

        
    uppsättning tkp 28.01.2018 18:26

    1 svar

    1

    Det är fantomspänning, vilket är en liten spänning inducerad (kapacitivt kopplad faktiskt) från intilliggande kraftledningar. (det är naturligtvis de kraftledningarna som måste vara på .) Det är som att hämta radiostationer utom den intilliggande kraftledningen är mycket närmare, så spänningen är mycket högre.

    På en 3-vägsswitch har du två parallella traveler -kablar i samma kabel eller kanal. 3/4-vägs växelkomplexet förändras vilket av dessa resenärer är energiserat och om den energibeslutna resenären ansluter till ljuset. Idealiska förhållanden för fantomspänning som induceras i den un-energiserade resenären. Så om strömbrytaren är avstängd ser du denna spänning vid lampans uttag.

    Det måste vara vad du ser.

    Spänningen har ingen verklig energi bakom den. Det kan inte fungera bra, och om du ansluter till och med den minsta belastningen kommer spänningen att försvinna. Den kan bara ses av mycket känsliga voltmetrar som den gemensamma råvaran DVM.

        
    svaret ges 31.01.2018 07:21