Vad kan orsaka att mina radiatorer blir kalla när hetvattnet är påslagen?

3

När bara värme väljs på min programtimme fungerar alla radiatorer bra och är heta. Men när både värme och varmt vatten är på blir vattnet varmt men alla radiatorer blir kalla. När varmvattnet är uppe på temperaturen på tanktermostaten blir radiatorerna fortfarande inte heta tills jag stänger av värmen och sedan stänger varmvattnet på och av igen. Sätt sedan på värmen igen och det fungerar OK. Jag har en 3-positionszonventil och det här slår på ljudet när vattnet slås på. Kan det vara ventilen som är felaktig eftersom jag måste byta den två gånger nu under de senaste 3 åren. Den nuvarande är ungefär 13 månader gammal. Eller kan det vara pumpen som är problemet?

    
uppsättning graham rodgers 23.01.2013 20:07

3 svar

1

Det låter troligt att 3-positionszonventilen är problemet, eller sannolikt mer noggrant är det manöverdonet som styr ventilen problemet.

För att kontrollera att det är manöverdonet: ta bort manöverdonet från ventilkroppen (det är normalt en knapp för att trycka på vilken släpper den) och sedan slå på / stäng av värmen och tappa varmtvatten och se hur man trycker på flyttar - går det in i tre olika positioner? (Obs! Den totala rotationen från all-heating till all-hotwater är mycket mindre än du förmodligen förväntar dig, något som 40 grader om jag minns rätt.)

Eventuella fel i 3-positionszonventilen (från toppen av mitt huvud):

  • Manöverdonet är inte inkopplat korrekt och får således inte de korrekta signalerna. Om du tidigare har bytt ut ventilen (inklusive, antar jag ställdonet) och anslutet till det nya ställdonet, men den gamla var ansluten, kan det här vara problemet.
  • Ventilen i sig är gunked upp / ej rörlig fritt. Ett symptom på detta skulle vara att när manöverdonet är avlägsnat från kroppen roterar det som förväntat, men när det byts ut på kroppen stannar det inte längre. Kanske om du tidigare har bytt ut manöverdonet men inte ventilkroppen, kan detta vara problemet.
  • En av fjädrarna i manöverdonet har blivit lös / bruten. Manöverdonet är beroende av fjädrar för att returnera ventilen till standardpositionen när den inte drivs. Normalt är standardpositionen varmt vatten, så det här skulle vara mer sannolikt att vara problemet om det var värme men inget varmt vatten. Om det här är problemet behöver du förmodligen byta ställdonet. Eller om det händer upprepade gånger, köp en bättre ventil / ställdon!
svaret ges 10.12.2015 12:27
0

Har du en indirekt uppvärmd varmvattentank, med varmt vatten som levereras av samma panna som värmer huset?

Om så är fallet är det ganska vanligt att vattentanken prioriterar, på teorin om att färre människor skriker om att förlora en grad eller två i huset än att skrika om att duschen blir kall.

    
svaret ges 07.09.2016 14:53
0

Jag antar att hela systemet fungerade bra tidigare. Du måste bestämma vad som har förändrats eller vilken händelse som inträffade, så att det senare problemet uppstod. Jag har haft kondensatorer och andra elektriska eller elektroniska komponenter går dåligt och när jag spårar tillbaka med inmatning från kunden på vilken händelse som inträffade som efteråt upptäcktes problemet, många gånger nämnde de en allvarlig åskväder. Även om du tycker att huset och alla husens kretsar är väl jordade kan en stark blixtnedslag i närheten flyta markpotentialen i en bråkdel av en sekund till flera sekunder och steka kretsar som är aktiva vid den tiden. Det är alltid en försiktig åtgärd att koppla bort allt och stänga av alla elektriska kretsar och VVS före åskväder.

Om 3-vägsventilen har ersatts på mindre än ett år och den nyare efter inspektion har också gått dålig, så finns det en annan faktor som orsakar att 3-vägsventilen blir dålig. Jag tror att 3-vägsventilmanöverdonet är ersatt med 3-vägsventilen som en enhet. Om manöverdonet är bestämt att vara dåligt härstammar problemet troligen från den elektriska och eller elektroniska styrkrets som styr manöverdonet. När du kopplar från manöverdonet, kontrollera impedansen vid anslutningskablarna för shorts eller öppna kretsar om det är ett passivt elektriskt styrsystem, vilket betyder att manöverdonet inte styrs elektroniskt från ett mikroprocessor (mikrodatorn) baserat kretskort.

Om manöverdonet är direkt anslutet till ett kretskort med integrerade kretsar, måste du kontakta tillverkaren för felsökning och utbyte.

Om manöverdonet och styrkretsarna är bra, men själva 3-vägsventilen är dålig då kan problemet vara extremt smutsigt eller kaustiskt eller surt arbetsvätska. När var sista gången du spolade och rengjorde hela systemet? Fyllde du ordentligt behandlingskemikalier i arbetsvätskan?

    
svaret ges 14.06.2017 15:47