Är det möjligt att dela elförbrukning av en apparat mellan lägenheter?

0

Är det möjligt att dela upp elförbrukningen hos en kraftig hushållsapparat - som en tvättmaskin, t.ex. - mellan två separata lägenheter (dela användningskostnader)? Något så här ...

    
uppsättning Pedro 17.01.2017 13:32

4 svar

9

Förutom att byta ut vilket uttag det är anslutet till kan du istället lägga en mätare på tvättmaskinen medan den är permanent ansluten till ett av golvens golv och sedan ägare till andra våningen betalar halva kostnaden så ofta.

    
svaret ges 17.01.2017 14:51
3

Det kan göras

Hur bra du gör det beror på nivån på förtroendet mellan passagerarna.

Tekniskt hjälper det att du är i Europa och hanterar enfasig 1-bens-kraft, så du behöver bara byta 2 ledningar och inte 3 som i Amerika. Du måste byta alla hots och neutrala. Du behöver inte byta mark om båda tjänsterna är beroende av samma jordstång / rör / etc. för marken. Endera marken kommer att göra.

Del 1: Kontroller ström.

Det enklaste sättet jag kan tänka mig för att försäkra mig om att en användare bara driver sin egen användning är en timer nedslagsbrytare . Varje hyresgäst sätter lite tid på sin strömbrytare, under vilken tid torken levereras från deras system.

Del 2: Hård separation

Det är inte lika enkelt som byteffekt. Där absolut måste vara ingen möjlighet, oavsett , av båda lägenheterna matar samma tråd samtidigt. Det beror på att när en elektriker tjänar ett hus, inspekterar han inte systematiskt för riktigt konstiga saker . Han jobbar där han är betald till, och antar med rätta att huset är normalt anslutet. På grund av detta är onormal olaglig . Inte minst kan kraftbolaget flytta lägenhet A till en annan fas av utbudet, vilket betyder att hots från dessa två lägenheter motsätter varandra 385 volt. Tänk om båda slog på strömbrytaren på en gång!

Det enklaste sättet är att ha varje timeromkopplare mata en annan behållare , och få hyresgästerna att flytta tvättmaskinen / torktumlaren från en behållare till en annan. Det finns två problem med detta tillvägagångssätt. # 1, det är tråkigt, och behållare av den storleken är inte gjorda för daglig övergång. # 2, torktumlare tar mycket ström och god chans att timeromkopplarna inte är klassade för det, så du behöver reläer ändå . Eftersom du behöver reläer, kan du lika bra använda dem för automatisk övergång.

Ett omkopplingsrelä till garantera separation

Du kan mata en behållare med två tillbehör, men du behöver omkopplingsreläer för att garantera det.

Ett DPDT-relä garanterar att båda sidorna aldrig kan anslutas samtidigt. Detta måste byta både varmt och neutralt på apparaterna. Den "vanliga" går till apparaten / apparaten. Den normalt stängda sidan går till hyresgäst A är varm och neutral. Normalt öppet går till hyresgäst Bs hett och neutralt. (kom ihåg att vi är i Europa, i Nordamerika använder vi ett 3PDT-relä.) Vad aktiverar reläet? Spolen är ansluten till hyresgäst B: s timeromkopplare.

Om dina timer-omkopplare är tillräckligt stora för att byta hela tvätten och tvättmaskinen, är du klar. Du levererar omkopplingsreläet från timern, och när timern går ner sänker strömmen.

Ett annat relä för att växla ström

Om timeromkopplaren inte kan byta hela tvätten på tvättmaskinen + torktumlare måste du byta båda hyresgästens kraft genom reläer, och tidkretskretsen blir en lätt krets som endast använder reläspolar. Men vi behöver ett annat relä. Just nu matar omkopplingsreläet A: s ström hela tiden, såvida inte B slår sin strömbrytare, så A: s strömbrytare gör ingenting och B kan tvättas på A-bekostnad, bara genom att inte kasta hans strömbrytare . Vi kan inte ha det.

Så vi har ett annat relä för att stänga av A: s sida av strömmen om inte A: s strömbrytare är på. Detta är en vanlig, enkel DPST-relä som vanligtvis används i luftkonditioneringsapparater, här i staterna kostar de ca 12 USD. Mycket enkelt. Den går uppströms omkopplingsomkopplaren, med sina normalt öppna kontakter till A: s matning, och vanliga vid A: s sida av omkopplingsreläet. Spolen styrs av A: s timeromkopplare.

Det betyder att effekten från A går genom 2 reläer, men strömmen från B går igenom endast en. Du kan lägga till ett andra relä för B, på liknande sätt, men du behöver fortfarande övergångsreläet!

Om tvättmaskin och torktumlare matas av olika kretsar, behöver du en andra del av reläer, en per krets. Eller olika poler på 4-poliga reläer, men att ledningarna kan bli mycket förvirrande, särskilt med neutrala. Neutrals materia; RCDs är varför.

    
svaret ges 17.01.2017 19:39
2

Det billigaste sättet att göra det är att uppskatta den effekt som används per belastning, möjligen med något sådant: Kill-o- Watt elektrisk användningsövervakning , men lämplig för din lokala kraft. Håll sedan en logg över vem som använder den. Det förutsätter en viss förtroende självklart, och du har att göra med svärföräldrar, så lycka till med det.

    
svaret ges 17.01.2017 20:56
1

Ett omkopplingsrelä skulle fungera ...

Harpers förslag på omkopplingsrelä eller Ratchet Freaks submetering förslag är båda användbara för en liten situation som denna och värt att undersöka om du inte kan göra några ändringar i byggnadens service. Tänk på att vissa elektriska koder (inklusive NEC i 210.25) förbjuder detta, även om lokala inspektörer förmodligen inte kommer att ta det för allvarligt om verktyget vägrar att hjälpa dig här genom att tillhandahålla en separat tjänst för det gemensamma området och du kan ge dem dokumentation som visar det.

Du är dock inte den enda personen med det här problemet

Lägenheter och bostadsrätter världen över har elektriska kretsar som matar delade (vs hyresgäster) utrymmen, av olika anledningar: belysning, behållare, byggnadskärnanläggningar som hissar och whatnot, brandskydd och ditt fall av en gemensam tvättstuga .

I stället för att använda en eller flera hyreskretsar och i princip ersätter eller delar upp kostnaden bland de berörda hyresgästerna, använder de emellertid en separat tjänst från verktyget för det gemensamma området med egen verktygsmätare och servicepanel. På så sätt får hyresvärden eller bostadsrättsföreningen en räkning för den gemensamma arealanvändningen, oberoende av den enskilda hyresgästen eller elräkningen för medlemmar.

Detta stavas ut för USA i 210.25 av NEC (dina elektriska föreskrifter kan ange något liknande):

210.25 Branch Circuits in Buildings with More Than One Occupancy.

(A) Dwelling Unit Branch Circuits. Branch circuits in each dwelling unit shall supply only loads within that dwelling unit or loads associated only with that dwelling unit.

(B) Common Area Branch Circuits. Branch circuits installed for the purpose of lighting, central alarm, signal, communications, or other purposes for public or common areas of a two-family dwelling, a multifamily dwelling, or a multi- occupancy building shall not be supplied from equipment that supplies an individual dwelling unit or tenant space.

    
svaret ges 18.01.2017 01:19