How kan den här panelen dra 100A utan att några brytare snubblar?

0

Jag har en trefaspanel matad från en trefas 100A-brytare på en annan panel.

Jag hittade 100A-brytaren trippad på huvudpanelen, men ingen av brytare i den här panelen trippades. Min förståelse är begränsad, men om jag förstår rätt, lägger de fyra brytarena i den här panelen inte upp till över 100 i någon fas.

Avbrytarnainstallerasenligtföljande:

Övrevänster:30A2-fas
Nedrevänster:40A2fas
Övrehögra:20A2-fas
Nedrehögra:20A1-fas

Totaltantalgränsvärdenperfas:

  • 30+20+40=90
  • 30+20=50
  • 40+20=60
  • Vadsaknarjagellermissförstånd?Hurkundeingenavdessaresamedan100Autlöstes?Omdethäräromöjligt,vadskajagletaefterifrågaomfelsomkanmedföraattdennasituationuppstår(dvsdåligabrister,konstigalasteretc.)

    Huvudpanelenharfyraledningarochsubpanelenäranslutendirekttilldenvitaledningensomvisasmedtvåledningar,ensomärmindreändenandrasomjagantarärmarkerad.Deandratretrådarnaäranslutnatill100A-brytaren.

        
    uppsättning Adam Davis 20.04.2016 18:06

    3 svar

    5

    Det kan ha att göra med brytarnas turkurvor och / eller omgivningstemperaturskillnaderna mellan panelplatserna.

    resurskurva

    Låt oss säga att alla kretsar på Phase A ritar 3 gånger märkströmmen. Turen kurva för dessa breakers, säger att de kommer att resa mellan 10 och 30 sekunder vid 3 gånger aktuell. Så den totala strömmen på Phase A vid huvudpanelen är 270 ampere, eller 2,7 gånger märkströmmen (100 A). Turkurvan för brytaren i huvudpanelen säger att den ska resa mellan 12 och 35 sekunder vid 2,7 gånger ström. Om brytaren i huvudpanelen är lite känsligare kan du se att den faktiskt kan resa före någon av sekundärbrytarna.

    Omgivningstemperatur

    Liksom en turkurva kommer kretsbrytare också att ha en omgivningstemperaturkurva. Brytare är konstruerade och kalibrerade för att fungera vid 40 ° C (104 ° F) omgivningstemperatur. Om brytaren används vid en omgivningstemperatur på -10 ° C till 24 ° C, kommer brytaren att kunna bära mer ström. Om brytaren manövreras vid en omgivningstemperatur mellan 41 ° C till 60 ° C, kommer den dock att bära mindre ström och kan leda till störning.

    Om 100-ampere-brytaren arbetar med 140 ° F omgivning, kanske du kanske upptäcker att den faktiskt går ut på endast 85 ampere.

    Hög höjd

    När brytare installeras vid högre höjder måste strömmen justeras på grund av de minskade kylningseffekterna av den tunnare luften. Enligt dokumentationen jag kunde hitta är justeringsmultiplikatorerna följande:

    • 0 - 6600 ft. (0 - 2011 m) - > 1
    • 6600 - 8500 ft. (2011 - 2591 m) -> 0,99
    • 8500 - 13000 ft. (2591 - 3962 m) -> 0,96

    Om du installerade en 100 amperebrytare vid 10 000 ft, bör brytaren endast förväntas bära 96 ampere ( 100A * 0.96 = 96A ).

    Även i din situation är brytare sannolikt alla installerade på samma höjd. Så det här är det troligt inte problemet, om inte luften nära huvudpanelen är betydligt tunnare av någon annan anledning.

        
    svaret ges 20.04.2016 20:08
    2

    Breakers tur på överbelastning eller kortslutning. En död kort kan enkelt resa en huvudbrytare.

        
    svaret ges 20.04.2016 18:17
    0

    Kan vara något så enkelt som ett kort mellan 100A-brytaren och delpanelen. Har du inspekterat hela ledarens längd för t.ex. tecken på gnagare som tuggar på isolering?

    Ditt foto är också oläsligt och allt jag kan säga är att du har fyra breakers, varav en är singelpolig och jag är inte klar över de andra. Vilka är betyg och fasuppdrag för varje brytare?

        
    svaret ges 20.04.2016 20:29