Hemmet jag köpte har en krypteringsfrekvens under ett tillägg som sattes på den ursprungliga strukturen. VVS entreprenören som gjorde arbetet sprang 2 långa körningar av flex-kanal till de 2 registren i rummet på krypplatsen.
Är detta acceptabelt? Behöver jag vara oroad över elementen eller möjligen djur som kommer in i krypplatsen och tuggar hål i flexkanalen?
Jag skulle inte använda flexibel kanal i ett krypningsutrymme. Det är som en 4 lane motorväg för djur och buggar. Stabil kanal är väldigt lätt att styra ihop. Även långa körningar kan ta dig ytterligare några minuter.
Flexkanalen används vanligtvis i krypningsutrymmen. Som sagt är det sårbart för punkteringar, djur och andra faror. Djur har ingen speciell anledning att tugga kanalerna, men ibland kommer de ändå. Flexkanal är billigare att installera än hård kanal, och (åtminstone initialt) är det lättare att låta det inte läcka.
Sätt i några råttfälla och var glad att jag skulle säga.
Läs andra frågor om taggar hvac crawlspace Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna