Jag har en GFI-behållare i mitt kök som matar fyra andra behållare.
Det snubblade den andra dagen och jag kan inte få den att återställas. Alla andra receptföremål på kretsen fungerar inte som förväntas. Jag trodde först att det var en dålig GFI-behållare så jag bytte ut den till ingen nytta.
Jag kontrollerade sedan strömmen på elpanelen och alla brytare för huset verkar ge ström. Breakersna för GFI-behållarna i badrummen har testknappar på dem och reser när det trycks, men kökets GFI-brytare är standard icke-GFI-brytare.
Den förvirrande delen är att när jag går till GFI-behållaren ser jag inte 120V-effekten på min mätare som jag ser i de andra arbetsbehållarna i huset och på elpanelen. Jag kontrollerade båda uppsättningarna av ledningar som kom in i behållaren och olika kombinationer av hett och neutralt, bara för att vara säker på att jag testade de korrekta ledningarna. Ett par ger mig 3.9V och den andra 0.04V.
Jag har gått igenom och verifierat att alla andra GFI-behållare i huset fungerar korrekt så jag tror inte att det är en separat GFI som matar den här som orsakar problemet.
Vad skulle nästa steg för att testa detta problem vara? Det fungerade korrekt innan det trippade så jag antar att det inte är en ledningsfråga som skulle kräva en elektriker vid denna tidpunkt.
Jag har en mätare och alla nödvändiga verktyg för att göra något av arbetet. Jag är bara inte säker på var du ska börja felsöka.
Jag skulle starta felsökning genom att koppla bort Fackets laddningssida, det här kommer att berätta om problemet är uppströms eller nedströms från behållaren.
Om GFCI återställs med inget anslutet till laddningsterminalerna, vill du leta efter ett kort / problem i de linjer och enheter som tillhandahålls av GFCI. Om GFCI inte återställs med inget anslutet till laddningsterminalerna måste du spåra raden tillbaka till brytaren på jakt efter shorts / problem längs vägen.
Läs andra frågor om taggar electrical gfci Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna