Detta är förmodligen ett läckageproblem
GFCI är differential resor - om alltför mycket ström (mer än 4-6mA) går ut men aldrig kommer tillbaka till GFCI (kom ihåg att strömmen strömmar i loopar!), reser de på antagandet att nuvarande går någonstans dåligt (som genom dig). Således kan en mängd läckkällor resa dem:
- Kabelläckage på grund av vatten i icke-våtkabelade kablar, försämrad isolering eller fysisk skada
- Felaktiga eller avsiktligt läckande apparater eller armaturer
- Kapacitiv läckage på långa linjer
- Vatten i skarvar och lådor orsakar läckströmmar att flöda
- Miswiring som ruter nuvarande runt GFCI
I ditt fall, även med 350 'av kabeln borde du ha det bra - du skulle behöva en kabel som körs vid 200-300pF / fot av kapacitans för att komma in i resande territorium från kapacitiv läckage ensam. (Jag kan inte hitta några siffror för UF, och bara en övergångsförteckning online på 20-30pF / fot för NM, inte heller har jag en kapacitansmätare och kabelprover annars skulle jag testa det själv.)
Så, när du utesluter en misstråle, skulle jag ha din närmaste vänliga elektriker megger kabeln och marken för slipning för att säkerställa att isoleringen är bra - se till att koppla bort kabeln i båda ändarna när du gör det ändå! Om den begravda kabeln passerar isoleringstestet med flygande färger, så skulle jag kolla enheterna vid laständen för vatteninfiltrering eller isoleringsskador.