Need hjälp att förstå gasvärmare

0

Jag har precis köpt ett hus och det har en gasvattenberedare. Jag behöver veta vad som är vattenstängningsventilen för att stänga av vatten i hela huset. Också om du kan hjälpa mig att märka någon av de andra knoppen (vilken är att ställa in temperaturen på vattnet i tanken) .. det skulle också vara mycket uppskattat. Bild:

    
uppsättning skyde 22.08.2015 04:16

2 svar

5

A - Expansionstank. Detta förhindrar tryckökningen på grund av värmevatten, från att skada rörmokeriet. Tanken är fylld med luft, som separeras från vattnet med en blåsa. När vattnet expanderar på grund av uppvärmning, komprimerar det luft som absorberar trycket.

B - Kontrollera ventilen (eller backflödesventilen). Detta är utformat för att bara tillåta vatten att flöda i en riktning.

C - Termostatisk blandningsventil. Detta gör att varmt och kallt vatten kan blandas, så vattnet är inte för varmt. Du kan justera detta så att vattnet lämnar tanken varmare eller svalare. Observera, vattnet kan bara vara så varmt som vattnet i tanken, så du måste också ställa in kontrollratten till rätt temperaturinställning.

D - Kulventil (eller kvartventil). Används för att isolera expansionstanken och stäng av kallt vatten till vattenvärmare.

E - Globeventil. Utlopp till värmesystem.

F - Temperatur- och tryckavlastningsventil (T & P-ventil). Detta är utformat för att öppnas om vattentemperaturen eller trycket i tanken blir för högt.

G - Slangkopp. Inte säker på vad den används för här.

H - Globeventil. Inloppet från värmesystemet.

Jag - Kulventil. Används för att slå på / av gasen.

J - Temperaturkontroll. Används för att ställa in önskad temperatur för varmt vatten. Justering av detta kommer att ändra temperaturen till vilken värmaren värmer vattnet till.

K - Töm. Detta låter dig tömma tanken.

L - Kulventil. Inte säker på vad den används för här. Kanske släcker kylvattenförsörjningen till värmare och / eller andra armaturer. Om något i denna garderob var en viktig avstängning, skulle det vara det. Kan inte se var VVS-systemet går, det kan inte berätta om det bara går till värmaren eller splittrar till andra armaturer.

M - Droppben. Detta används för att fånga eventuella skräp i gasledningen för att förhindra att den täpper till öppningen.

N - Pilotvyport. En öppning där pilotflammen kan ses från. Kika igenom här för att se om piloten är upplyst.

O - Brännarkåpan. borttagning av detta skulle ge dig tillgång till huvudbrännarenheten.

Det är inte klart om någon av dessa ventiler är den viktigaste avstängningen.

Du använder en kombination av kontrollknappen och termostatblandningsventilen för att ställa in temperaturen på varmt vatten som levereras till kranarna.

    
svaret ges 22.08.2015 05:49
3

Det vita röret längst upp till vänster verkar ha en termostatisk blandningsventil. Det är utsidan av vattenvärmaren. För att undvika att det går fort för varmt vatten, är tanken inställd på en något högre temperatur än vad som verkligen önskas, och denna ventil blandar det med kallt vatten för att få den faktiska temperaturen och skickar den till resten av huset.

Lådan längst ner är brännarens kontroll. Röret som kommer in i det här är din gasförsörjning. Knappen där kontrollerar tankens temperatur. Det är en safty-grind som stänger av gasen om flammen går ut. En servicetekniker kan visa dig hur du ska omlätta om det behövs.

PVC-röret är utgången från tryckavlastningsventilen. Det är en säkerhetsfunktion; medan den ventilen ska testas / spolas under ett serviceanrop kan du för det mesta ignorera det.

Den oisolerade kopparröret är mestadels kallt vatten i.

Som andra har sagt: du kan stänga av hett vatten härifrån, men huvudvattenavstängningen kan vara någon annanstans.

    
svaret ges 22.08.2015 05:43