Vanligtvis A / C, värme och fläkt springa fläkten med olika hastigheter. Det är möjligt att den hastighet som A / C-användningen är död.
Ett litet test är att byta motorvarvtråd som är anslutna till värme och kylning på brädet. Kontrollera sedan om blåsaren startar med A / C. Om det gör det betyder det att hastigheten som används av A / C är död. Beroende på systemet kan du behöva byta ut blåsaren, eller helt enkelt köra den med en annan hastighet för A / C.
VARNING: Kör inte A / C-enheten med fel blåshastighet för länge, eftersom det kan skada systemet.
Om det är en ECM-motor, kan det inte vara ett sätt att välja / ändra hastigheten manuellt. Eller hastighetsvalet kan justeras med hjälp av dip switchar eller jumpers.