Kan jag använda en UPS för att driva min luftfuktare på en underrated breaker med lite knep

4

Jag köpte nyligen ett hus med riktigt snygga trägolv, men byggaren tog ingen uppfattning om att installera ett luftfuktarsystem. Jag tittar nu på mina alternativ och ångfuktare verkar vara den högsta utgångslösningen, om än överkill. Tyvärr är den enda strömkällan jag har i ugnsrummet en 15A-brytare som delas med två badrum, men mina instinkter kommer inte att acceptera nederlaget så snabbt.

Jag tänker att jag skulle kunna använda en UPS med tillräcklig uteffekt för att stödja 7A ångfuktare . Tricket är att jag skulle använda en strömbrytare för att känna av när luftfuktaren är på och sedan stänga av strömkälla till UPS (med ett relä) och när luftfuktaren är avstängd, kommer UPS-enheten att återansluta och starta laddningen. Min teori är att laddningsströmmen för en UPS är alltid lägre än den maximala belastningsströmmen. Någon rätta mig om jag har fel.

Frågan är: Hur bestämmer jag en UPS laddningsströmspecifikation? Om det är tillräckligt lågt för att sätta på 15A-kretsen så är det bra att gå. Om det fortfarande är för högt måste jag acceptera nederlag ... om inte någon har en annan smart lösning. Med tanke på byggnaden av byggnaden kan jag inte köra en ny 20A droppe till detta rum.

Antaganden: Ja, jag vet, det här är inte vad en UPS är avsedd för .. men det är inte en del av frågan. Dessutom går jag förmodligen igenom en uppsättning batterier om ett år och det är OK med det.

    
uppsättning Jake Hertenstein 03.12.2012 02:42

2 svar

8

nr.

Du vill definitivt lägga luftfuktaren i sin egen krets, eller en krets som inte delas med två pulver- / badrum. Du kan leta efter en bekväm behållare i källaren och avgöra om det är på samma krets. Om inte, kan du förmodligen komma ut för det för luftfuktaren. Om luftfuktaren drar den är full 7A-värdet när den startar, vill du förmodligen undvika att den delar en ljuskrets, eftersom lamporna kan dimma när det slås på. Det kan orsaka för tidigt slitage på förkopplingar och kraftigt minska livslängden på glödlampor du kanske har använt. Var noga med att veta exakt vad som finns på någon krets du hittar i grannskapet.

NEC kräver kablar, till exempel de reläer du pratar om att vara listade och godkända. Montering av något för att minska strömmen till UPS när luftfuktaren sparkar med att använda alla listade och godkända delar utgör inte en listad och godkänd enhet. Ditt tillvägagångssätt, medan mycket kreativt blir lite för långt in i "Rube Goldberg" märket av tinkering.

Mitt råd är att en elektriker installerar en enda behållare för luftfuktaren på egen 15A-krets, även om det är lite överkilligt. Om din panel inte kommer att rymma detta och tandembrytare inte är en möjlighet, överväg att öka storleken på din panel och / eller tjänst.

Två badrum på en enda 15A-krets är problematisk, det låter som om du behöver bita på kullen och få några ytterligare kretsar där de behövs.

    
svaret ges 03.12.2012 10:05
0

Du kan eventuellt lösa detta problem med en underpanel . Ledningarna till ugnen är förmodligen biffiga redan. Mata underpanelen med den kabel som för närvarande går till ugnen. Lägg till en brytare i underpanelen för den nya kretsen till ugnen. Lägg till en krets för luftfuktaren.

För att veta säkert om du kan göra det, behöver vi mer information:

  • Storleken på brytaren som matar ugnen

  • Storleken på ledarna som matar ugnen

  • Belastningsgraden på ugnen

Om du har tur kan elen ha valt en större tråd än vad som behövs, kanske för att skydda fläktmotorn.

    
svaret ges 03.12.2012 16:22