Varför visar jag 50 volt mellan neutralt och markerat?

2

Jag har 8 ingjutna lampor till en omkopplare i ett rum. När jag anslutit allt första gången och slog på strömmen, slog bryteren ut. Om jag kopplar loss marken som leder till brytfacket på den här linjen, går det inte avbryteren, lamporna tänds, men jag får ojämna avläsningar.

Med en digital multimeter och vid den svarta ledningen till utsidan av de försänkta lamporna och den röda ledningen till mitt finger, läser multimetern 18 volt, så i grunden bär marken spänning på burken. Om jag testar marken och den neutrala mittlinjen (vid en kopplingsbox mellan två av lamporna) får jag 50 volt. Neutral till varm läser 120 volt, och varm till jord läser 66 volt vid samma anslutningsbox. Några tankar?

    
uppsättning user25599 29.09.2014 00:59

4 svar

1

Jag hade precis ett liknande problem. Är spänningen i dina butiker fluktuerande? Gruvan var och problemet var ute vid polen. En trädgren tryckte den neutrala ledningen vid polen mot jordtråden. Jag fortsatte att komma runt samma spänning i min jordledning.

    
svaret ges 01.10.2014 01:33
0

Du har en öppen neutral. Testning mellan neutral och jord ger dig en spänningsavläsning, eftersom det här är den väg som den neutrala strömmen vill ta, eftersom den inte längre kan flöda tillbaka genom neutralen.

    
svaret ges 21.02.2015 19:55
0

I wired 8 recessed lights to a switch in a room. When I connected everything the first time and turned on the power, the breaker tripped.

  • Brytaren tripping vid första uppstarten visar att du hade kraft och jordledningar som rör någonstans i dina nyligen installerade ledningar. Problemet ligger inte i elpanelen om strömbrytaren var existerande. Problemet är mellan strömbrytaren och den sista lampan. Nu, med marken kopplad om lamporna fungerar men du får konstiga avläsningar ... det beror på problem med heta till marken.

hot to ground reads 66 volts

  • antingen har du bara 66 volt på heta .... eller du har en dålig (inte väl ansluten) mark. det är möjligt att när den bromsade ut, orsakade den korta branden mellan svarta och markerade. Tänk dig en svetsare som slår en båge. det lämnar slaggen som, som en elektrisk spis, motstår spänningsflödet, reducerar den till mindre än optimal (120 ish)

Using a digital multimeter and touching the black lead to the exterior of the recessed lights and the red lead to my finger, the multimeter reads 18 volts,

  • Du ska inte göra elektriskt arbete. du är en fara för dig själv.

so basically the ground is carrying voltage to the can lights.

  • Nej, du har aktiverat burkens metallkåpa med den svarta ledningen. När du rör dem kan du döda dig.

If I test the ground and the neutral mid-line (at a junction box between two of the lights), I am getting 50 volts.

  • detta beror på att marken är energiserad. men det kan också vara att spänningen går genom ett ljus och försöker återvända till den elektriska panelen på vitt, men det går inte att komma dit på grund av en öppen neutral som berör den nakna metallen i burken eller en jordkabel. Huset är fortfarande energiskt och redo att döda någon.

Neutral to hot reads 120 volts,

  • som det borde.

and hot to ground reads 66 volts at the same junction box.

  • dålig mark.

Any thoughts?

  • Hyr en elektriker!
svaret ges 07.03.2017 17:51
-1

Att alla lampor tänds när du kopplar ur marken betyder att kretsen är korrekt. När det går att ansluta marken betyder det att kortslutning i brytaren är varm. Det kan vara lite metallgräs som du inte skulle ha märkt. Markera rutan noga.

    
svaret ges 01.10.2014 12:42