Is Duck / Duct tape säker att använda för att isolera nätkablar?

4

Frågan säger allt verkligen. Baserat i Storbritannien är nätaggregat 240v och 20 ampere. Det är en ljuskrets.

    
uppsättning Matthew Steeples 13.03.2015 21:09

6 svar

12

Använd ett lämpligt märkt elektriskt tejp istället om du måste använda tejp - ducktejp är en okänd mängd när det gäller isolerande egenskaper, och är också mer sannolikt att förbränna om det träffas med gnistor än en riktig elektrisk tejp skulle.

Om du kan använda värmekrympslang eller någon form av trådkontakt (wirenut eller push-lock) istället, det är en mycket bättre lösning - det elektriska tejpen går inte som ett riktigt värmekrympningsarbete gör.

    
svaret ges 13.03.2015 23:09
7

Nej det är inte en lämplig användning. Duckband är inte ens tillräckligt bra för kanaler. Det är inte UL-testat eller godkänt eller tillverkat för någon elektrisk användning.

    
svaret ges 13.03.2015 22:25
5

Helvete nr. Faktum är att använd inte tejpband för något.

Om du försöker kåpa den utsatta änden av en tråd, använd en trådmutter.

Om du använder en ledig tråd av någon galen orsak och du vill ha den belagd, byt tråden med en isolerad eller använd värmekrympslang.

Jag är en elektrisk ingenjör och jag hatar elektriskt band. Det skiftar över tiden, lämnar en klibbig röra och eventuellt utsatta ledningar.

    
svaret ges 14.03.2015 01:16
2

Nej Nej Nej !!!

Duct tape har en metallisk hud . Var tror du att det glänsande metalliska utseendet kommer ifrån?

Okej, kanske några moderna och billigare produkter uppnår metallisk utseende med icke-metalliska kemikalier (även om pulverformigt metall är en pigmenttyp!) Oavsett när företag formulerar kanaltape, är de angelägna om att göra det ser metalliskt ut och inte bryr sig alls om det isolerar .

Förmodligen, förvänta sig att tejpbandet har exceptionellt dålig isolationsnedbrytningspänning (möjligen så låg som ett par volt) eftersom det inte är optimerat för det eller testat för det på något sätt alls.

Oavsett, det görs inte för att vara sist

Under alla omständigheter görs tejpband (i modern inkarnation) helt enkelt inte till sist. Jag är säker på att du har sett "produkten" av gammalt kanalband där arbeten har fossiliserats och plåten har blivit smula.

    
svaret ges 05.03.2018 04:47
1

Du behöver elektriskt band på det först: 3M-märke, 33 + typ av elektriskt band, är det enda sättet att gå.

Den nuvarande resan genom ledningen blir viktig även vid denna tidpunkt.

De 2 svaga fläckarna vid användning av elektriskt tejp är att det är lätt att punktera på skarpa bitar och efter en tid börjar limet ge upp. När det händer är det enda som det inte kommer att hålla fast vid.

Värmekrymp, magi som den är, kan inte användas som för elektrisk isolering på elnätet. Fysiskt skydd, ja - men inte Elskydd.

Om ledarna befinner sig i en eluttag eller liknande, vill du ha elektriskt tejp och sedan gummisplitband som förseglar för sig själv och gör en anslutning som också motstår vatten, samt ger en viss tjocklek på ledningen .

Tape ska vikas i en spiral, med 2/3 av en överlappning i varje omslag.

Du kan värma krympa över gummistycket, om du väljer det. Varnas, om anslutningen värms upp på något sätt, kommer värmekrympningen att krympa mer och kan splittras utan varning.

    
svaret ges 15.03.2015 22:44
0

Nej. Det är troligt att det är ledande.

    
svaret ges 14.03.2015 00:16