Jag planerar att köra 300 ft av direktgrävning, 12 gauge, 3-ledare, ingen jordkabel. Begravd under jord. Kabeln kommer att bära 240v delad fas.
Huvudpanelen i början av körningen är redan jordad.
Måste jag absolut ha en jordkabel INSIDE kabeln?
Eller kan jag helt enkelt mala underpanelen i slutet av körningen ?? (jordningstang, jordningstråd till marken på underpanelen)
EDIT: belastningarna kommer att vara några ljus, en 12v batteriladdare och 2 elektriska rymdvärmare, så alla resistiva belastningar ... tror det eller inte, det finns redan en "ghetto" 200 ft körning av 14/2 inomhus romex-kabel åker dit (från tidigare ägare) men lamporna och batteriladdaren fungerar bra även med det massiva spänningsfallet.
EDIT2: ja det här är mestadels en kostnadsöversyn, men efter lite mer forskning kommer jag att använda en kabel med en jordad tråd inuti (köpte inte kabeln än)
Tack alla
Den nationella elkoden, det vill säga det kontrollerande dokumentet är de flesta platser i USA, kräver en 4-trådsanslutning mellan en huvud- och delpanel nu.
Det är; de två heta benen, den neutrala och en jordningstråd. Jordtråden kan vara en separat ledning från de andra ledningarna men ska köras i samma gräv med dem.
Du måste fortfarande skapa en mark i den separata byggnaden med hjälp av en av de godkända metoderna för en jordningselektrod. Som den du citerar i din fråga.
Det finns många frågor här på SE som tar upp denna fråga.
Lycka till!
Jag tror att det finns något du saknar.
Visst om du mäter spänningen från Hot till Neutral ser du att 20% spänningsfall på en lång linje med stor belastning är
.Saken är om du mäter från Hot till Ground du bara ser om en 10% droppe. (förutsatt att du bara laddar en fas) Det beror på att lasten drar upp Neutral samtidigt som den drar ner hetet.
Skulle du förvänta dig att en jordningstang i smuts, som inte är ledande som en tråd, skulle räcka för att göra mycket för att motverka den effekten mycket?
Om neutralen har en lös anslutning så kommer spänningsökningen på det att vara mer än spänningsfallet på hetet. Vad sägs om att Neutralen kopplas bort helt och hållet på brytpanelen, nu kan du se 120V på den eftersom belastningen drar upp den.
Anledningen till att Neutral är jordad är att minska spänningsskillnaden från marken du går vidare till hela elsystemet i ditt hus.
Tänk bara på det på så sätt, är Neutral en strömbärare och så har det mer gemensamt med Hots än med jordtråden. Om du tror på det här sättet kommer du att ha ett system som är mer sannolikt att vara säkert.