Vill detta fuktproblem kvarstår efter att gips är installerad?

3

Vi remodeled ett släpvagnsvagn nyligen, tog bort aluminiumsplattformen, satte upp osb i stället för sidospåren och använde sedan Lowes-märket av huslindning. Vi installerade nya vinylskivor över det utan att använda någon av de tunna fläktens isolering som vissa människor använder .. på insidan byter vi ut gipsmur i områden där vi tog ut eller modifierade för nya fönster. vi har väntat i en vecka eller så innan gipset släpptes och vi märkte fukt mellan isoleringen och osb, frågan är, har detta inträffat främst på grund av att gipset släpptes i flera dagar medan det är kallt ute och varmt på insidan av huset? Vi hoppas att det faktum att vi inte använde den tunna fläktens isolering bakom vinyl är orsaken till detta problem. kan någon relatera till detta eller veta om jag har problem som kommer att fortsätta även om gipsplattan är installerad?

    
uppsättning user11130 17.01.2013 14:58

2 svar

4

Du behöver ångspärr (plasten du lägger upp före gips) och luftbarriär.

För att räkna som luftbarriär stoppar du luftflödet genom att använda mantelband på:

  • OSB-fogar och kanter
  • Ångspärr (detta är vanligast)
  • Tyvek Housewrap-sömmar (blir vanligare)

Vissa människor tror att du bara behöver ett ångspärr eller att ångspärren också är en luftbarriär. Det är inte sant. Du kan göra det till en luftbarriär genom att försegla fogar och sömmar med band och mastik, men annars är det bara att stoppa Ångdiffusion och inte Luftflöde .

Lång historia: du hade kondens eftersom du inte hade en ordentlig ångspärr, luftbarriär eller båda. Eftersom du verkar ha en VB inbyggd i din isolering behöver du bara gör tejp på sömmarna och täta kanterna på toppen och bottenplattan för att skapa en luftbarriär.

    
svaret ges 16.02.2013 17:02
0

Du gjorde det rätta genom att mantla huset i OSB och använda ett bra husomsättning. Det är inte problemet. Det är mer strukturellt ljud och kommer att hålla din vinylskärning väl i årtionden, förutsatt att den installerades korrekt.

Först bör du utesluta andra potentiella källor till fukt. Är det här i en källare? Finns det vatten som läcker in genom stiftelsen? Var fästet installerat korrekt?

En liten kondens på ytterväggen mot isoleringen kan vara helt normal. Se till att du placerat isoleringen med ångspärren (plast eller papperssida) mot ytterväggen. Detta skyddar isoleringen från att suga upp fukt och eventuellt skapa ett mögelproblem. Fukt på OSB kan inte hjälpas men är normalt när du har en extremt kall ute och en varm inuti.

Det faktum att du inte har placerat gipset ännu har lite att göra med detta. 1/2 "gipsskiva har ett mycket litet R-värde, så det har inte råd med dig mycket mer i värmeförlust för att orsaka kondensationsproblem.

    
svaret ges 17.01.2013 15:58