Varför slår denna brytare brytaren när den är påslagen?

1

Jag frivilligt hjälpte en vän med ett elektriskt problem som hon hade - två av behållarna i hennes sovrum fungerade inte.    Alla behållarna som jag tittade på hade två svarta ledningar och två vita ledningar, som jag tolkar eftersom de är alla mitt i en körning. Kabelarna i alla behållare använde "in-tryck" -anslutningarna snarare än skruvförbindelser, och några hade lossnat. Jag bytte ut en av behållarna, eftersom inloppskontakterna inte verkade greppa längre. Vid denna tid fungerade behållarna fortfarande inte.    Därefter gick jag till en arbetsbehållare i sovrummet och hittade samma problem, med bevis på bågning på en av de svarta trådarna. Jag bytte ut denna behållare och Ta-Dah!, Alla behållare i sovrummet arbetade.

Nu kommer problemet. Det finns också en brytare på väggen som alltid tycktes göra ingenting. Jag antog att omkopplaren kontrollerade en / båda av de icke-fungerande behållarna, men efter min fix fungerade alla behållare, medan omkopplaren var i avläge. Dessutom, när dörren öppnas, är strömbrytaren bakom dörren; om det var tänkt att sätta på ett rumsbelysning (det finns ingen takfäste), så borde det antagligen vara på andra sidan dörren.    Slutligen, när jag slår på strömbrytaren, går strömbrytaren ut. Detta är samma brytare som styr utlopp i rummet. Ljusströmbrytaren är enpolig och verkar vara slutet på en omkopplingsslinga - den svarta ledningen går till ena sidan av strömbrytaren och den vita ledningen går till andra sidan av strömbrytaren. Den enda andra ledningen i den rutan är marken, som är fäst vid själva lådan.

Kanske brukade det vara en lampa, och den var trådad ihop och pussad över?    Hur kan jag spåra ledningarna genom väggarna? Jag antar att jag enkelt kunde koppla loss och leda muttern (separat) de lediga ledningarna i ljusströmbrytaren, men jag skulle vilja få allt på rätt sätt.

    
uppsättning James Ertle 05.12.2013 04:04

3 svar

4

Om din hypotes är korrekt, vilket är mest sannolikt, att omkopplaren styr en av uttagen, så har det extra paret ledningar i det uttaget att göra med strömbrytaren. Antingen ger de en separat slinga för att styra bara hälften av uttaget (vissa omkopplade utlopp är så här: en strömbrytare styr bara en av behållarna ur paret). Eller de extra trådarna är avsedda att vara i serie med utloppet och gå ut till strömbrytaren.

Det låter som om du missuppkopplade det så att omkopplaren är parallell med en behållare varm och neutral (tänk på att det är en tusenskötselanslutning till nästa uttag).

När du gör det, gissa vad som händer. Allt fungerar när strömbrytaren är öppen, och när du stänger den, kortslutning.

Ett halvkontaktuttag, om det är vad din vän har, kräver vanligtvis tre anslutningar (ej marken). Två ledningar kommer från brytaren, och två från strömbrytaren ger dig fyra. Det betyder att två av dem blir anslutna ihop. Hur detta händer är att omkopplaren blir varm, och så skruvas den till samma terminal som het eller splittras på annat sätt. Returledningen från strömbrytaren matar det sekundära hetet som styr den valda delen av behållaren.

Det bästa sättet att gå vidare här är att slå av strömmen på brytaren och kontrollera kontinuiteterna: i synnerhet, vilket par ledningar motsvarar strömbrytaren. När strömmen är påslagen bör du också kontrollera att du inte har anslutet något uttag med motsatt polaritet: neutral är het och vice versa.

    
svaret ges 05.12.2013 05:23
0

När det gäller att spåra ledningarna genom väggarna kan du (avbrottsbrytare, förstås) koppla bort ledningen vid strömbrytaren och koppla bort en ledning vid ett uttag och se om det finns kontinuitet med den valda mätaren / testaren (och lite förlängningstråd för ledningarna, i de flesta fall.)

Tedious, men det kommer att sortera ganska snabbt ut. Det finns en enhet (toner är den generiska termen, Fox och Hound är ett märke, tror jag, i echoing cavern som passerar för minne) som kommer att sätta en signal på en tråd (Fox) och signalen kan detekteras av andra delen av verktyget (The Hound.) Överkill för de flesta hemarbeten, men praktiskt om du har det eller för mer omfattande arbete. Jag verkar komma ihåg att det finns några praktiska begränsningar (det kan kanske inte fungera lika bra som reklam skulle leda till att du tänker i verkligheten.)

    
svaret ges 05.12.2013 04:40
0

Min gissning är att försäljningsställena ursprungligen var avsedda att delas upp. Botten har en krets som alltid är på, och den övre delen byts av väggbrytaren (eller vice versa). För att detta ska fungera finns det en metallflik på den heta (svarta) sidan av utloppet som kopplar samman de övre och nedre utlopp som måste brytas av. Det är verkligen vanligt att människor inte gör det här, och de hamnar i ett omkopplat uttag. Så det är det första att titta på. Om du har det gamla uttaget, satsar jag på att du får se att fliken är trasig.

När det gäller brytaren som slår av brytaren tror jag att strömbrytaren bara är inkopplad felaktigt och byter till neutral istället för varm.

    
svaret ges 05.12.2013 16:31