Varför skulle en kort orsak att huvudbrytaren skulle resa i stället för grenbrytaren?

2

I vårt hem har vi två elektriska paneler. En huvudpanel (i källaren) och en underpanel på första våningen. Lamporna till köket på första våningen går till en brytare i denna delpanel.

Vi installerade en dimmer felaktigt och slog av misstag brytaren i underpanelen. Samtidigt stängs huvudpanelen i källaren avstängning och hela elsystemet ned.

Det var vår förståelse att när du orsakar en korthet, skulle det orsaka att endast en brytare skulle resa, men inte hela systemet.

Det här har gjort oss att undra om vår huvud- / delpanelsinstallation fungerar korrekt, eller om det finns ett problem som kräver ytterligare undersökning. Installationen av under- / huvudpanelen gjordes av certifierade elektriker.

    
uppsättning user15817 26.10.2013 22:25

3 svar

5

Jag tror inte att detta indikerar ett problem.

Kretsbrytare har minst 2 olika utlösare för att klippa strömmen:

  • Termisk mekanism för små överspänningsskydd, t.ex. försöker rita 20 ampere från en 15 amp krets. Det kan ta flera sekunder eller till och med mer än en minut, beroende på hur mycket över den nominella kapaciteten du är.
  • Magnetisk mekanism för kortslutningsskydd, som bör sparka in runt 20x den nominella ampaciteten. Det här borde gå ut på avbrytaren nästan direkt.
  • Du kan leta upp tidskurvan för dina breakers om du är nyfiken hur länge det tar dem att resa under olika förhållanden.

    (Det kan finnas ytterligare funktioner som orsakar att brytaren ska resa, till exempel båt- eller jordfelsdetektering.)

    Om din krets hade snubblat på grund av en liten överström, som för många apparater som körs samtidigt, skulle bara brytaren för den enskilda kretsen ha snubblat.

    Men för ett kortslutningsförhållande (som jag antar att du hade med din dimmer), kunde endera gå. Det är lite överraskande att båda snubblade, men det är en liten fördröjning i svartiden, så det är inte otänkbart.

    (Egentligen kunde du ha haft 3 olika breakers-tur: brytaren för kretsen, brytaren för delpanelmatningen och huvudbrytaren).

        
    svaret ges 27.10.2013 01:35
    0

    I kortslutningsläge finns det mycket höga strömningar. Som tidigare nämnts värms den ursprungliga överdragen en bi-metallisk remsa som fungerar som en termisk skärning för överdriven belastning.

    Den andra är en liten spole inuti brytaren som när den exponeras för höga strömningar (kortslutning) verkar exakt som en elektromagnet och drar automatiskt brytaren. När kortslutningsförhållandet händer någonstans i ditt system kan det eventuellt åka igenom allt som använder förbindningsanslutningen på neutralbussen och jordbussen och åka tillbaka huvudnätet till matningstransformatorn.

    Vad som hände i ditt hus är hur du ber att ditt elektriska system fungerar. Du har ett gratis test på din utrustning och den fungerar precis som designad !!

        
    svaret ges 09.10.2014 22:44
    0

    Om det är en glödlampa eller en apparat som misslyckas i vårt hus, går den huvudsakliga 80A / 30mA RCD-brytaren alltid ut, men typ B-MCB: erna för de enskilda kretsarna (t.ex. lampor, uttag, spis, dusch, nedsänkningsvärmare etc.) aldrig gör.

    Sannerligen indikerar att panelen är felaktigt ansluten eller att huvudbrytaren är för känslig.

        
    svaret ges 14.10.2014 18:33