Jag har en liten, åttkantig korsningslåda i min källare med en 2-trådig jordkabel som går in och en standard porslinlampa fixtur fastsatt i botten. I processen att undersöka ett orelaterat problem på en annan krets upptäckte jag att min icke-kontakt spännings tester skulle gå bort var som helst i närheten av denna låda. Jag drog ut multimetern, rörde en ledning till lådan och den andra till jorduttaget på en förlängningssladd ansluten någon annanstans. Det visade ca 5V. När jag stängde av kretsen gick den 5V bort. Jag öppnade lådan upp och kollade för att se om det fanns någon slitna isolering eller en ledig tråd som kontaktde metallen, men jag kunde inte hitta något som såg fiskigt ut.
Det finns andra liknande kryssrutor där nere, men ingen av dem släcker spänningstestaren och ingen av dem visar någon spänning på multimetern. Någon aning om vad som kan orsaka detta? Speciellt nummer 5 är förvirrande för mig. Kontakt med den heta ledningen skulle ge 120V, men hur kan du få 5? Alla komponenter här (lådor, trådar, armaturer) är förmodligen cirka 60 år gamla.