Den enklaste lösningen skulle vara att ta reda på om kretsen som snubblar har andra behållare i en annan del av huset med belastningar som kan tas bort eller överföras till en annan krets. Moderna rum a / c enheter kan rita så lite som 4 En kontinuerlig (men mer på start) så tripping kan lösas genom att byta laster i andra rum. Det kan finnas behållare i 2 eller 3 andra rum i samma krets som behållarna på vinden.
Nästa i komplexitet skulle vara att rewire genom att koppla in i en befintlig krets på en annan brytare än den som nu är på vinden som för närvarande utnyttjas av belastningen på den. Detta skulle driva ytterligare en behållare eller två.
Om det finns öppna luckor i din elpanel kan du dock lägga till en helt ny krets och ta upp den till vinden. Detta har fördelen att du kan ta en fin 20 A-krets upp till vinden för att ta lasten.