Varför fortsätter min nya strömbrytare att bryta brytaren?

2

Jag försöker aktivera en ljusbrytare i ett sovrum som hade ledningarna men hade ingen taklampa och ingen strömbrytare (bara en blank platta). Jag är dock igång med ett problem och jag vill söka lite hjälp från de mer erfarna.

I taket har jag 5 trådar - 2 vita, 2 svarta, 1 röda (och naturligtvis jordade). I omkopplingsboxen finns en kabel som går upp till taket som har 1 vit, 1 svart och 1 röd. Det finns också en annan kabel som går ner till ett uttag. Den har 1 svart och 1 vit. För närvarande är det röda avstängt, de två svarta trådarna förenas och två vita ledningar är sammanfogade.

Jag kopplade omkopplaren genom att skapa ett kaninör för svart och kopplade det till att byta. Jag skapade ett kaninör för vit och kopplade det till strömbrytaren.

I taket lade jag ljusets vita kabel till grupperingen av 2 vita kablar och gjorde detsamma för de svarta kablarna. Ljuset var på men skulle resa breaker inom några sekunder.

Jag använder en enkelpolig Lutron-omkopplare.

    
uppsättning HelpWanted-Given 06.07.2015 05:50

2 svar

2

Du har en nykopplingsslinga - den nuvarande (2014) NEC kräver nu att omkopplingsslingor har en neutral, inte bara en het och en omkopplad. Byt de svarta och röda ledningarna på ljuset, och de vita och röda ledningarna på strömbrytaren - det betyder att ljuset går till rött och vitt, och strömbrytaren går till svart och rött, med den vita ledningen i omkopplarboxen avstängd med en wirenut.

(Tanken bakom det nya kravet är att tillåta framtida timers, dimmers och andra sådana "smarta" växlingsanordningar att utformas på ett mer vettigt sätt där de kan dra ström för sin egen operation på ett normalt sätt istället för försöker att vrida sin belastning något hela tiden eller skicka den arbetsströmmen tillbaka genom utrustningsjordningssystemet.)

    
svaret ges 06.07.2015 06:10
1

Det låter som om du kopplade omkopplaren för att skapa en direkt kort (varm till neutral). Detta kommer givetvis att gå till brytaren varje gång du slår på strömbrytaren.

Du vill bara byta den heta ledningen och koppla in neutralen till nästa lådan. Vet du varifrån strömmen går in i dessa lådor?

Jag ser två uppenbara möjligheter:

Effekt vid taklocket

Har du en elektrisk tester? I din taklåda, testa det svarta / vita paret som kommer in i den rutan i samma kabel (förmodligen) 14/2 eller 12/2 NM-kabel. Om den kabeln är het, ska du:

  • Anslut de vita trådarna i takboxen med en 6 "pigtail (pigtailn kommer att ansluta till lampan)
  • Anslut den röda ledningen till din lampa (det här är din omkopplade "heta" ledare)
  • Anslut de svarta trådarna rakt genom takboxen (ingen pigtail).
  • Anslut de vita kablarna i omkopplingsboxen med en pigtail (det här är din neutrala kåpa från pigtailen om din nuvarande strömbrytare inte använder neutralen och lämnar den för framtida användning).
  • Anslut de svarta trådarna med en pigtail och koppla sedan piggen till en av polerna på din strömbrytare.
  • Anslut den röda ledningen till den andra polen på din strömbrytare.
  • Anslut den vita och svarta till din behållare i vägguttaget (observera korrekt polaritet).
  • Anslut alla jordkablar till varandra och till alla enheter.

Ström i vägguttaget (osannolikt baserat på din beskrivning)

Det verkar mycket mindre sannolikt baserat på din beskrivning. Det verkar som om du säger att det bara finns två ledare i vägglådan (en svart, en vit). Om kraften emellertid går in i vägguttaget på ett par ledningar, ska du göra omkopplaren till ett annat par (två svarta och två vita plusgrunder i vägglådan). Gör så här. Testa trådarna självklart för att se om det är här makt matar in i den här delen av kretsen.

  • Pigtail både svartvitt i vägguttaget och koppla piggtrådarna till behållaren (observera korrekt polaritet)
  • i omkopplingsboxen, anslut de svarta trådarna med en pigtail, koppla grisstången till en pol på strömbrytaren.
  • Anslut den röda ledningen till den andra polen på strömbrytaren.
  • Anslut de vita kablarna med en pigtail, keps av den vita grisstaven för framtida användning (om inte din nuvarande strömbrytare använder neutralen)
  • I taklådan, anslut de vita trådarna med en pigtail, koppla pigtailen till din lampa.
  • Anslut den röda ledningen till din lampa (det här är din omkopplade heta tråd).
  • Förmodligen det andra svartvita trådsparet i taklocket tar ström till ett annat strömlöst uttag på annat håll (annars skulle det inte vara någon punkt i 3-ledarna från strömbrytaren).
  • Så ... anslut de svarta trådarna i taklocket.
  • Anslut alla jordkablar till varandra och till alla enheter.
svaret ges 06.07.2015 06:27