60C eller 75C-ledningar för 60C / 75C brytare och utgångs kylfläns

0

Om du har en THHN-kabel upp till 90C. Du kan bara använda antingen 60C eller 75C för en 60C / 75C brytare. Vilka är förutsättningarna där du kan använda 75C?

Jag förstår att temperaturbegränsningen beror på att den interna strömbrytaren kan få det här varmt och det krävs att ledaren spridar värmen. Men vad händer om du installerar en stor kylfläns precis utanför brytaren. Då kan du redan använda 75C eller 90C?

    
uppsättning Jtl 28.01.2019 06:24

3 svar

1

Tanken att ändra brytaren så att du kan använda mindre tråd är fel på ett antal nivåer men jag diskuterar bara en.

But what if you install a big heatsink just outside the breaker. Then you can use 75C or even 90C already?

Den elektriska koden kräver att det mesta av ditt elektriska system är listat av ett nationellt erkänt testlaboratorium (NRTL) som Underwriter's Laboratories (UL).

Den elektriska koden kräver att det listade utrustningen måste användas enligt tillverkarens instruktioner. inte gör det bryter mot noteringen. Om du ändrar en listad enhet är den inte längre listad.

Att lägga en kylfläns till en brytare skulle vara en modifiering, och som sådan skulle det inte vara tillåtet.

    
svaret ges 28.01.2019 15:29
1

Du använder 75 ° C-värdet när båda -ändarna är klassade för 75 ° C

För att kunna använda en THHN-kabel vid 75 ° C-värdet, alla måste skarvarna och terminerna i den trådsträckan värderas till minst 75 ° C. Detta gäller för vissa typer av splicing-enheter (som Polaris-typ isolerade mekaniska kontakter) och av brytare och paneler, men i synnerhet inte av kopplingsanordningar som behållare och växlar.

Som ett praktiskt resultat betyder det att ledningar, matare , när de arbetar i ledningar, tillsammans med ledningar till hårdvarna apparater, får använda 75 ° C-kolumnen, medan allmänna belysnings- och behållarkretsar är begränsade till 60 ° C ampaciteter. Naturligtvis gäller detta bara för kablar 8AWG och större, eftersom NEC 240.4 (D) begränsar brytare för 14-10AWG-ledningar till sina konventionella (60 ° C) värden.

90 ° C-kolonnen är förresten endast konventionellt använd som en del av tillämpningen av derating faktorer för omgivande temperatur, eller vanligare ledarantal i en enda ledning. Medan det är möjligt att köra tråd vid den temperaturen med hjälp av en pigtail av fetare tråd för att gränssnittet 75 ° C; släpa på en brytare eller panel till 90 ° C-ledaren via en 90 ° C märkt skarv, detta är ovanligt och skulle bara generellt ske om ledningsfyllningen är en allvarlig begränsningsfaktor eller om befintliga ledare inte kan bytas ut men kan vara säkert kör vid högre temperaturvärdering.

Observera också att det inte finns något som en kylfläns för en brytare - kalibreringen av en brytarens termiska resa beror kritiskt på temperaturhöjningsmiljön som brytaren befinner sig i, och att ta den utanför UL 489-testkuvertet skulle kasta den kalibreringen av, kylfläns eller ingen kylfläns.

    
svaret ges 29.01.2019 00:14
1

60 graders kolumnen används för kretsar under 100 ampere. Du kan använda den högre ampaciteten på 90 deg-tabellen för att göra något avvikande för mer än 3 strömtransporter eller större kretsar. Vanligtvis brukar du använda 75-graders kolumnen eftersom det här är värdet på de flesta strömbrytare. För att använda 90 graders kolumnen måste du vanligtvis avsluta före brytaren med listade lugs, och sedan öka ledningen till brytaren. Denna metod används när det är nödvändigt att avleda på grund av antalet strömtransportörer. Värmesänkor skulle aldrig tillåtas eftersom brytare inte är listade för 90 grader. Problemet är inte brytare värme men mer av trådisolering för de flesta bostadsinstallationer.

NEC artikel 215.2. förklarar hur du kan använda 90 gradersbordet och visa 215.1 har en fin bild som gör det lättare att förstå. Mer än 3 strömtransportörer kräver härdning vilket betyder att om du har 4 i 1 ledning måste du börja avleda trådens ampacitet. Större än 100 amp kretsar det är tillåtet att använda 75 eller 90 graders kollum om brytaren eller uppsägningen är klassad för dessa tempor men jag tror inte att jag har sett en bostadsbrytare klassad för 90.

    
svaret ges 28.01.2019 16:23