Du använder 75 ° C-värdet när båda -ändarna är klassade för 75 ° C
För att kunna använda en THHN-kabel vid 75 ° C-värdet, alla måste skarvarna och terminerna i den trådsträckan värderas till minst 75 ° C. Detta gäller för vissa typer av splicing-enheter (som Polaris-typ isolerade mekaniska kontakter) och av brytare och paneler, men i synnerhet inte av kopplingsanordningar som behållare och växlar.
Som ett praktiskt resultat betyder det att ledningar, matare , när de arbetar i ledningar, tillsammans med ledningar till hårdvarna apparater, får använda 75 ° C-kolumnen, medan allmänna belysnings- och behållarkretsar är begränsade till 60 ° C ampaciteter. Naturligtvis gäller detta bara för kablar 8AWG och större, eftersom NEC 240.4 (D) begränsar brytare för 14-10AWG-ledningar till sina konventionella (60 ° C) värden.
90 ° C-kolonnen är förresten endast konventionellt använd som en del av tillämpningen av derating faktorer för omgivande temperatur, eller vanligare ledarantal i en enda ledning. Medan det är möjligt att köra tråd vid den temperaturen med hjälp av en pigtail av fetare tråd för att gränssnittet 75 ° C; släpa på en brytare eller panel till 90 ° C-ledaren via en 90 ° C märkt skarv, detta är ovanligt och skulle bara generellt ske om ledningsfyllningen är en allvarlig begränsningsfaktor eller om befintliga ledare inte kan bytas ut men kan vara säkert kör vid högre temperaturvärdering.
Observera också att det inte finns något som en kylfläns för en brytare - kalibreringen av en brytarens termiska resa beror kritiskt på temperaturhöjningsmiljön som brytaren befinner sig i, och att ta den utanför UL 489-testkuvertet skulle kasta den kalibreringen av, kylfläns eller ingen kylfläns.