If neutralt bär strömmen tillbaka till brytpanelen, varför behöver den inte anslutas till en brytare?

3

Jag har viss begränsad erfarenhet av fält som en elektrisk hjälpare, men ingen riktig klassrumsupplevelse än. (spara upp för skolan)

Jag förstår att den neutrala ledningen bär ström tillbaka till en brytare.

I allmänhet byter du, enligt instruktioner, följande:

Men det här är inte meningsfullt för mig, för om strömbrytaren är i avstängning, hur återgår strömmen till brytpanelen? Jag antar att det inte kan strömma genom neutralen eftersom banan till enheten är avbruten av strömbrytaren, så är kretsen inte fullständig.

Flödar den istället genom marken? Jag har fått höra att marken aldrig borde ha ström om det inte finns ett allvarligt fel, då är det ett problem som behöver fixas.

Är inte marken det enda sättet som elen skulle återvända till brytpanelen i ovanstående kopplingsschema?

    
uppsättning crush 27.01.2014 17:59

4 svar

11

Omkopplaren öppnar (stänger av) kretsen, vid vilken tid el inte "strömmar" genom kretsen. Strömmen strömmar till den första terminalen på strömbrytaren och sätter sig där bara. Tänk på det som en sluten VVS-ventil. När ventilen är stängd, strömmar vattnet till ventilen och sätter sig där bara. När ventilen är öppen kan vattnet sedan strömma genom VVS.

    
svaret ges 27.01.2014 18:53
8

Det strömmar inte. När strömbrytaren är avstängd (öppen) går ingen ström i den aktuella kretsen. Medan det finns en stor potential på den svarta heta -linjen vid strömbrytaren, är det inte en strömningsström tills strömbrytaren är stängd och strömmen strömmar sedan genom fixturen och sedan tillbaka till panelen genom den vita neutrala ledningen fästs på fixturen (och ibland ansluten i omkopplingsboxen).

Du verkar tro att strömmen måste strömma hela tiden. Det är inte fallet.

    
svaret ges 27.01.2014 18:56
6

Förutom de andra bra svaren skulle jag tillägga att du gör det vanliga nybörjaren misstaget att förvirra nuvarande med spänning . Det är säkert spänning på ena sidan av en öppen (det vill säga av) växeln.

I din "vatten" -analog är spänningen trycket i röret och strömmen är den hastighet vid vilken den strömmar. Om du stänger en ventil på ett rör så stannar trycket högt på ena sidan, droppar till noll på andra sidan, och därför stannar flödet ur röret.

Neutralläget är som avloppet i en diskbänk. Det finns aldrig tryck i en avloppsrör, men det finns säkert flöde .

Några användbara fakta som du borde assimilera djupt i din hjärna är:

  • Den nuvarande via en krets som inte är gren är samma vid varje -punkt i kretsen. Tänk igen på vattenanalogin; mängden vatten som strömmar över en viss punkt per sekund är densamma överallt, förutsatt att rören inte grenar.
  • Detta betyder att om strömmen är noll vid en punkt i kretsen är den noll överallt.
  • Det betyder också att om det finns två punkter på en krets med olika strömmar, måste det finnas en gren - typiskt ström som läcker till marken, farligt - någonstans.
  • Återförstå inte nuvarande med spänning . spänning behöver inte vara densamma överallt, och faktiskt inte.

Du bör också se till att du förstår de två grundläggande relationerna mellan ström, spänning, motstånd och kraft:

  • ström är spänning dividerad med motstånd. Detta borde vara meningsfullt. Att flytta mycket saker kräver antingen ett mycket halt rör, eller mycket press. En öppen brytare är i huvudsak en punkt med extremt högt motstånd . (Självklart kommer även en öppen strömbrytare att leda elektricitet om spänningen är tillräckligt hög, slå den med en blixtljus och se vad som händer.)
  • effekt (watt) är ström (ampere) gånger spänning (volt). Återigen bör det vara meningsfullt. Effekten är mängden energi som förbrukas per sekund . Om du flyttar en hel del saker vid högt tryck brukar du mycket energi mycket snabbt. Om du, flyttar absolut ingenting (nollström) vid något tryck, förbrukar du noll energi.

Så nu, se om du kan svara på dessa frågor:

  • Antag att vi kopplar in två heta ledningar av samma spänning till två olika glödlampor med samma effekt och kopplar båda glödlamporna till en enda neutral ledning. Vad är förhållandet mellan strömmen på neutralen och strömmen på hots?
  • Är det här farligt? Förklara varför eller varför inte.
svaret ges 28.01.2014 00:34
-1

Nollpunkten är en slutförande av en krets tillbaka till strömkällan / transformatorn. Det möter marken vid ett huvudband i det första elektriska höljet nedströms mätaren eller huvudbrytaren. Det utförs också i ett separat härledt system via en transformator installerad för att ändra den önskade spänningen för kretsar. Om du har 480 volt a / c och vill ha 120/208 ställer du in en transformator matad med 480 och på sekundären har du 120/208 volt som kräver ett huvudband på sekundären för felssituationer till den strömkällan. Den transformatorn har nu blivit ett separat avledt system. Denna bindning ger utrustningens jordledare, jordledningselektrodledare, blixtskyddsledare och neutrala tillsammans för att bilda en väg tillbaka till strömkällan för att möjliggöra eventuella markfel för att underlätta korrekt drift av att bryta en brytare eller blåsa en säkring. Det här huvudobligationen bör endast ske en gång vid tjänstepunktet till ett hus, byggnad mm på lastsidan av huvudstoppsanslutningen. Därifrån ska utjämningsledaren (grön ledning, ledad tråd, all metallisk utrustning som jordas) och neutralen vara strikt separerade. Om en annan panel är installerad nedströms huvudpanelen, isoleras jordningen (greener och barer) i den panelen från neutral / jordad (vit och grå). Jordstänger och dina andra kompletterande spolelektroder finns på plats för att släppa bort stora överspänningar från kraftbolagsledningar och blixtnedslag. De är inte avsedda att skydda människor och utrustning från linjen till grovfel! Om ditt system inte är bundet och ett fel uppstår, har du en mycket farlig situation. Det finns ingen plats för felet att hitta vägen tillbaka till strömkällan och skapa fel nuvarande situation för att släcka brytaren och eller blåsa säkringen. I grund och botten är det här felet som en orm som väntar på att bita om tillståndet presenterar sig själv, eftersom brytaren inte har slagit ut eller säkringen blåst.

    
svaret ges 17.06.2014 20:14